目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
18 防火门、窗和防火卷帘
	18.1 防火门监控器
	18.1.1 检测项目
	    设置场所、数量、外观标志、安装情况、联动控制功能、电动开门器的安装部位、高度、供电电源等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
	18.1.2 检测要求
	    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试防火门监控器联动控制功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
	18.2 防火门
	18.2.1 检测项目
	    设置、数量、外观标志、组件、安装情况、开启方向、启闭性能、信号反馈等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
	18.2.2 检测要求
	    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试防火门自动关闭功能以及信号反馈功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
	18.3 防火窗
	18.3.1 检测项目
	    设置、数量、外观标志、组件、安装情况、手动及自动关闭功能、信号反馈功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
	
		 
	
		 
	
		18.3.2 检测要求
核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号或加热温控释放装置,测试活动防火窗自动关闭功能以及信号反馈功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
	核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号或加热温控释放装置,测试活动防火窗自动关闭功能以及信号反馈功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
		18.4 防火卷帘控制器
	
		18.4.1 检测项目
	
		    设置、数量、外观标志、安装情况、联动控制功能、供电电源等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
	
		18.4.2 检测要求
	
		    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试防火卷帘控制器联动控制功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
	
		18.5 防火卷帘
	
		18.5.1 检测项目
	
		    设置、部位、数量、选型、外观标志、安装情况、组件、手动及联动下降功能、机械操作功能、信号反馈功能等应符合消防技术标准及有效消防设计文件的规定。
	
		18.5.2 检测要求
	
		    核对消防设计文件、现场观察判断,并使用测量工具进行实地测量;模拟火灾信号,测试防火卷帘的联动下降功能及反馈信号功能等,并客观、完整记录现场数据、信息。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:17 防烟和排烟设施
 - 下一节:19 消防电源及其配电
 
 
京公网安备110105014475