附录B(规范性附录) 镀锌层的重量测定 氯化锑法
	B.1 试样的准备
	    钢管镀锌后应进行镀锌层的重量测定。从每批中任取2根钢管,在每根钢管的一端各截取30mm~60mm(视规格大小决定)长的管段作为试样,试样的表面不允许有粗糙面和锌瘤存在。试样表面应用纯净的溶剂如苯、石油苯、三氯乙烯或四氯化碳等洗净,再用乙醇淋洗,清水洗净,然后在试样两端的端面上涂上清漆(苯酚),并充分干燥。
	B.2 试验溶液的配制
	    将三氯化锑(SbCl3)32g或三氧化二锑(Sb2O3)20g溶于1000mL密度为1.18kg/dm³以上的盐酸中配制成原液。试验前将5mL原液加到100mL密度为1.18kg/dm³以上的盐酸里,作为试验溶液。
	B.3 试验操作方法
	B.3.1 用天平称量试样重量,修约到最邻近的0.01g。
	B.3.2 将试样浸入试验溶液中,每次浸入一个试样,液面应高于试样。在测量过程中溶液温度应不大于38℃。
	B.3.3 当试样在溶液中氢的发生变得很少,且镀锌层已经消失时,取出试样。将试样在清水中冲洗并用棉花或净布擦干,待完全干燥后再在天平上称量,修约到最邻近的0.01g。
	B.3.4 试样锌层剥离后,应在试样端部两个互相垂直的方向上分别测量外径和内径,分别取其平均值作为实际外径和内径,修约到最邻近的0.01mm。
	B.3.5 试验溶液在能容易地去除锌层的情况下,可以重复使用。
	
		
		B.4 试验结果的计算
	
		B.4.1 试样的表面积按式(B.1)计算:
	
		A=π(D+d)h……(B.1)
	
		    式中:
	
		    A——试样剥离锌层后的表面积,单位为平方米(㎡);
π——圆周率,取3.1416;
D——试样剥离锌层后的外径,单位为米(m);
d——试样剥离锌层后的内径,单位为米(m);
h—试样的长度,单位为米(m)。
	π——圆周率,取3.1416;
D——试样剥离锌层后的外径,单位为米(m);
d——试样剥离锌层后的内径,单位为米(m);
h—试样的长度,单位为米(m)。
		B.4.2 试样二次称量后减少的重量按式(B.2)计算:
	
		△m=m1-m2……(B.2)
	
		    式中:
	
			    △m——二次称量后试样减少的重量,单位为克(g);
		
			    m1——试样在剥离锌层前的重量,单位为克(g);
m2——试样在剥离锌层后的重量,单位为克(g)。
		m2——试样在剥离锌层后的重量,单位为克(g)。
			B.4.3 镀锌层重量按式(B.3)计算:
		
			mA=△m/A……(B.3)
		
			    式中:
		
			    mA——镀锌层的重量,单位为克每平方米(g/㎡);
△m——二次称量后试样减少的重量,单位为克(g);
A——试样剥离锌层后的表面积,单位为平方米(㎡)。
		△m——二次称量后试样减少的重量,单位为克(g);
A——试样剥离锌层后的表面积,单位为平方米(㎡)。
			B.4.4 镀锌钢管镀锌层厚度用式(B.4)计算(近似值)。
		
			e=mA/ρ……(B.4)
		
			    式中:
		
			    e——镀锌层厚度的近似值,单位为微米(μm);
mA——镀锌层的重量,单位为克每平方米(g/㎡);
ρ——锌的密度7.14,单位为克每立方厘米(g/cm³)。
	mA——镀锌层的重量,单位为克每平方米(g/㎡);
ρ——锌的密度7.14,单位为克每立方厘米(g/cm³)。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 订货内容
 - 4 尺寸、外形和重量
 - 4.1 直径和壁厚
 - 4.2 长度
 - 4.3 弯曲度
 - 4.4 不圆度
 - 4.5 管端
 - 4.6 重量
 - 5 技术要求
 - 5.1 钢的牌号和化学成分
 - 5.2 制造工艺
 - 5.3 交货状态
 - 5.4 力学性能
 - 5.5 工艺性能
 - 5.6 液压试验
 - 5.7 表面质量
 - 5.8 钢管对接
 - 5.9 镀锌层
 - 5.10 其他要求
 - 6 试验方法
 - 7 检验规则
 - 8 包装、标志及质量证明书
 - 附录A (资料性附录) 管端用螺纹和沟槽连接的钢管尺寸
 - 附录B(规范性附录) 镀锌层的重量测定 氯化锑法
 - 附录C(规范性附录) 镀锌层的均匀性试验 硫酸铜浸渍法
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475