4.6 重量
	4.6.1 钢管按理论重量交货,也可按实际重量交货。
	4.6.2 钢管的理论重量按式(1)计算(钢的密度按7.85kg/dm³)。
	W=0.0246615(D-t)t……(1)
	    式中:
	    W——钢管的单位长度理论重量,单位为千克每米(kg/m);
D——钢管的外径,单位为毫米(mm);
t——钢管的壁厚,单位为毫米(mm)。
D——钢管的外径,单位为毫米(mm);
t——钢管的壁厚,单位为毫米(mm)。
	4.6.3 钢管镀锌后单位长度理论重量按式(2)计算。
	W'=cW……(2)
	    式中:
	    W'——钢管镀锌后的单位长度理论重量,单位为千克每米(kg/m);
W——钢管镀锌前的单位长度理论重量,单位为千克每米(kg/m);
c——镀锌层的重量系数,见表3、表4。
W——钢管镀锌前的单位长度理论重量,单位为千克每米(kg/m);
c——镀锌层的重量系数,见表3、表4。
	表3 镀锌层300g/㎡的重量系数

	表4 镀锌层500g/㎡的重量系数

	4.6.4 以理论重量交货的钢管,每批或单根钢管的实际重量与理论重量的允许偏差应为±7.5%。
      