1 油系统防火、消防给水及灭火设施设计说明
    油系统防火、消防给水及灭火设施设计应在工程设计说明中有专项说明,其内容应符合下列要求:
1.0.1 工程概况、设计依据和设计范围说明。
1.0.2 油系统防火
1 说明油罐布置位置和防火间距,油罐和油罐室事故排油和贮油设施。
2 油罐室、油处理室的防火分隔,疏散出口,灭火设施。
1.0.3 消防给水系统
1 消防水源的说明:包括天然水源、消防水池及消防泵和泵房设置位置、水池有效容积、消防泵性能参数;是否与生产、生活用水合用,合用时在机组或压力钢管检修时的消防用水保障,或合用时的水量分配;是否设置高位水箱及设置位置和有效容积,系统是否设置稳压泵、稳压泵启停泵方式及控制压力。
2 消防给水系统类型(高压、临时高压或低压)说明,给水管网布置形式,水泵接合器布置原则。
3 消火栓
1)应明确室内、外消火栓设计流量,火灾延续时间及火灾延续时间内消防用水量;
2)消火栓系统是否分区及界限;
3)消火栓布置原则、选型、充实水柱参数、报警方式。栓口出水压力超过 0.5MPa时采取的减压措施。
1.0.4 自动灭火系统及消防器材配置
1 水喷雾灭火系统(自动喷水灭火系统参照执行)
1)说明水喷雾灭火系统设置位置、各设置场所火灾危险等级、设计参数、设计流量、火灾延续时间及火灾延续时间内消防用水量。
2)喷头选型及布置原则;
3)雨淋报警阀设置位置、组数。
2 固定式灭火系统:说明固定式灭火系统设置位置、系统形式、设计参数、控制原理。
3 消防器材配置:说明建筑灭火器、砂箱、呼吸器等器材的配置场所及不同场所火灾类别、危险等级、配置参数、设备选型。
4 各系统设施及设备运行、构筑物水位显示等对电气专业的设计要求。
      
- 上一节:第三章 水机专业
 - 下一节:2 绝缘油和透平油系统
 
目录导航
- 甘肃省住房和城乡建设厅关于印发《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点》的通知
 - 前言
 - 水利工程
 - 第一章 一般规定
 - 第二章 水工专业
 - 1 工程总体布置及建(构)筑物防火设计说明
 - 2 火灾危险性分类和耐火等级
 - 3 总体布置
 - 4 建筑物
 - 第三章 水机专业
 - 1 油系统防火、消防给水及灭火设施设计说明
 - 2 绝缘油和透平油系统
 - 3 消防给水系统
 - 4 自动灭火系统及消防器材配置
 - 第四章 电气专业
 - 1 主要电气设备防火及火灾自动报警系统设计说明
 - 2 电气设备
 - 3 消防电气
 - 第五章 暖通专业
 - 1 暖通空调系统防火及防烟排烟设计说明
 - 2 防火
 - 3 防烟排烟
 - 4 系统控制
 - 水电工程
 - 第一章 一般规定
 - 第二章 水工专业
 - 1 工程总体布置及建(构)筑物防火设计说明
 - 2 生产的火灾危险性分类和耐火等级
 - 3 厂区规划
 - 4 厂区建(构)筑物
 - 5 大败与同行建筑物
 - 第三章 水机专业
 - 2 建(构)筑物火灾危险性分类、耐火等级、防火间距及消防道路
 - 3 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
 - 4 变压器及其他带油电气设备
 - 5 电缆敷设
 - 6 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
 - 7 供暖、通空气风机调节
 - 8 消防供电、应急照明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475