目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
	    为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》,在城市更新建设领域贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,将消防审批“放管服”改革向纵深推进,结合既有建筑改造工程消防设计审查面临的新老标准适用问题,研究制定了本指南。
本指南以鼓励改善、提升,确保不降低原建筑消防安全水平为原则,对既有建筑不同改造形式下如何适用新老防火标准提出了指导意见,旨在尊重历史的前提下为各级建设主管部门开展消防设计审查提供指导意见,同时鼓励、指导既有建筑改造建设方在项目实施前开展消防技术可行性研究,分析项目改造中可能面临的消防问题。本指南共分七个部分,主要内容包括:总则、基本规定、建筑构造与灭火救援设施改造可行性研究、消防设施改造可行性研究、电气改造可行性研究、用词说明、既有建筑改造消防技术可行性研究报告参考格式。
本指南以鼓励改善、提升,确保不降低原建筑消防安全水平为原则,对既有建筑不同改造形式下如何适用新老防火标准提出了指导意见,旨在尊重历史的前提下为各级建设主管部门开展消防设计审查提供指导意见,同时鼓励、指导既有建筑改造建设方在项目实施前开展消防技术可行性研究,分析项目改造中可能面临的消防问题。本指南共分七个部分,主要内容包括:总则、基本规定、建筑构造与灭火救援设施改造可行性研究、消防设施改造可行性研究、电气改造可行性研究、用词说明、既有建筑改造消防技术可行性研究报告参考格式。
	    南京市建委结合消防审验工作实践,联合江苏省住房和城乡建设厅、南京市消防救援支队成立课题组,共同研究既有建筑改造消防设计审查中遇到的规范适用问题,形成了本指南。课题组面向社会广泛征集了意见建议,同时邀请从事规范编制、消防设计、消防救援管理的专家对本指南进行了评审论证,进一步予以修改和完善。
	
		    本指南主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:
	
		    主编单位:江苏省建筑设计研究院有限公司
	
		    参编单位:江苏省住房和城乡建设厅
	
		                      南京市城乡建设委员会
	
		                      南京市消防救援支队
		
			    主要起草人:方继忠 蔡志军 王华 杨志刚 周璇 张诚 彭六保 郭飞 毛镜三 陈礼贵 王小敏 刘青 潘化冰 方玉妹 夏卓平 朱莉
		
			    主要审查人:倪照鹏 黄晓家 马恒 王栋 赵锂 李青 钟容 郑雁秋 夏之彬 国君杰 丁华夏 臧胜
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 2.1 改造可行性研究
 - 2.2 建筑功能改变的认定
 - 2.3 改造形式
 - 2.4 建筑内部装修
 - 2.5 建筑整体改造
 - 2.6 功能未改变的建筑局部改造
 - 2.7 功能改变的建筑局部改造
 - 3 建筑构造与灭火救援设施改造可行性研究
 - 3.1 独立安全出口和疏散楼梯
 - 3.2 消防电梯
 - 3.3 疏散距离
 - 3.4 防火分区
 - 3.5 疏散楼梯间
 - 3.6 消防救援窗和防烟楼梯间顶部固定窗
 - 4 消防设施改造可行性研究
 - 4.1 新增消火栓系统
 - 4.2 新增自动喷水灭火系统
 - 4.3 增加消防用水量
 - 4.4 消防水泵房
 - 4.5 防烟系统
 - 4.6 排烟系统
 - 5 电气改造可行性研究
 - 5.1 消防电源
 - 5.2 火灾自动报警系统
 - 5.3 消防联动控制
 - 5.4 消防应急照明和疏散指示系统
 - 5.5 消防电缆
 - 附录A 用词说明
 - 附录B 既有建筑改造消防技术可行性研究报告参考格式
 - 《南京市既有建筑改造消防设计审查工作指南(2021年版)》解读
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475