7.14 喷嘴性能试验
7.14.1 全淹没喷嘴喷射特性
按GB16669—2010中6.20.2〜6.20.4规定的方法进行试验。灭火系统参数设置如下:
a) 管路布置应保证喷嘴处压力为1.0MPa±0.1MPa;
b) 灭火剂喷放量根据实际试验空间以35%的浓度计算,当试验空间有泄漏,灭火剂量应做适当修正;
c) 灭火剂喷放时间:50s〜60s。
7.14.2 局部应用型喷嘴的喷射特性
按GB 16669—2010中6.21和6.22规定的方法进行试验。
7.14.3 其他性能试验
喷嘴其他性能试验按GB 16669—2010规定的相关条款进行试验。
      
- 上一节:7.13 单向阀性能试验
 - 下一节:7.15 耐电压试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 型号编制
 - 6 要求
 - 6.1 系统
 - 6.2 贮存装置
 - 6.3 驱动装置
 - 6.4 总控阀
 - 6.5 选择阀
 - 6.6 单向阀
 - 6.7 喷嘴
 - 6.8 信号反馈装置
 - 6.9 控制器
 - 6.10 分流管
 - 7 试验方法
 - 7.1 系统检查
 - 7.2 液压强度试验
 - 7.3 气密性试验
 - 7.4 总控阀、充装阀、平衡阀、检修阀超压试验
 - 7.5 动作压力试验
 - 7.6 单向阀性能试验
 - 7.7 盐雾腐蚀试验
 - 7.8 工作可靠性试验
 - 7.9 极限温度下动作可靠性试验
 - 7.10 阀门等效长度测定
 - 7.11 总控阀、选择阀操作性能试验
 - 7.12 总控阀启闭时间、阀位指示与开关方向检查
 - 7.13 单向阀性能试验
 - 7.14 喷嘴性能试验
 - 7.15 耐电压试验
 - 7.16 绝缘电阻测定
 - 7.17 触点接触电阻测定
 - 7.18 压力表高低温试验
 - 7.19 DPG压力表指针偏转平稳性检验
 - 7.20 DPG压力表超负荷试验
 - 7.21 制冷系统性能试验
 - 7.22 高温运行和制冷能力试验
 - 7.23 绝热层外层保护检查
 - 7.24 高、低压力报警装置检查
 - 7.25 保温绝热效果试验
 - 7.26 控制器试验
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类
 - 8.2 试验程序
 - 8.3 抽样方法
 - 8.4 判定规则
 - 9 标志、标签和使用说明书
 - 9.1 标志和标签
 - 9.2 使用说明书
 - 附录A(规范性附录)系统试验程序及样品数量
 - A.1 试验程序说明
 - A.2 试验程序图
 - 附录B(规范性附录)灭火剂贮存容器试验程序及取样数量
 - B.1 试验程序说明
 - B.2 试验程序图
 - 附录C(规范性附录)充装阀、平衡阀、检修阀试验程序及取样数量
 - C.1 试验程序说明
 - C.2 试验程序图
 - 附录D(规范性附录)安全阀试验程序及取样数量
 - D.1 试验程序说明
 - D.2 试验程序图
 - 附录E(规范性附录)安全泄放膜片试验程序及取样数量
 - E.1 试验程序说明
 - E.2 试验程序图
 - 附录F(规范性附录)压力开关试验程序及取样数量
 - F.1 试验程序说明
 - F.2 试验程序图
 - 附录G(规范性附录)压力表试验程序及取样数量
 - G.1 试验程序说明
 - G.2 试验程序图
 - 附录H(规范性附录)压力传感器试验程序及样品数量
 - H.1 试验程序说明
 - H.2 试验程序图
 - 附录I(规范性附录)液位计试验程序及样品数量
 - I.1 试验程序说明
 - I.2 试验程序图
 - 附录J(规范性附录)称重装置试验程序及样品数量
 - J.1 试验程序说明
 - J.2 试验程序图
 - 附录K(规范性附录)制冷系统试验程序及样品数量
 - K.1 试验程序说明
 - K.2 试验程序图
 - 附录L(规范性附录)贮存装置保温试验程序及样品数量
 - L.1 试验程序说明
 - L.2 试验程序图
 - 附录M(规范性附录)报警装置的设置试验程序及样品数量
 - M.1 试验程序说明
 - M.2 试验程序图
 - 附录N(规范性附录)总控阀试验程序及样品数量
 - N.1 试验程序说明
 - N.2 试验程序图
 - 附录P(规范性附录)选择阀试验程序及样品数量
 - P.1 试验程序说明
 - P.2 试验程序图
 - 附录Q(规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
 - Q.1 试验程序说明
 - Q.2 试验程序图
 - 附录R(规范性附录)喷嘴试验程序及样品数量
 - R.1 试验程序说明
 - R.2 试验程序图
 - 附录S(规范性附录)信号反馈装置试验程序及样品数量
 - S.1 试验程序说明
 - S.2 试验程序图
 - 附录T(规范性附录)控制器试验程序及样品数量
 - T.1 试验程序说明
 - T.2 试验程序图
 - 附录U(规范性附录)分流管试验程序及样品数量
 - U.1 试验程序说明
 - U.2 试验程序图
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475