5.3 电气线路贯穿孔口的封堵
	5.3.1 电气线路导管贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:
	    1 对于金属导管,应符合本标准第5.2.1条或第5.2.3条的规定;
	    2 对于塑料导管,应符合本标准第5.2.4条的规定。
	5.3.2 电缆贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:
	    1 当贯穿孔口的环形间隙较小时,应采用膨胀性的有机防火封堵材料封堵。
	    2 当贯穿孔口的环形间隙较大时,应采用无机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的有机防火封堵材料;或采用防火封堵板材、阻火模块封堵,并在电缆与防火封堵板材或阻火模块之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。
	    3 电缆之间的缝隙应采用膨胀性的防火封堵材料封堵。
	    4 对于高压电缆,应采用具有弹性的防火封堵材料。
	5.3.3 母线槽贯穿孔口的防火封堵除应符合本标准第5.2.1条的规定外,母线槽内母线之间的缝隙还应采用膨胀性的防火封堵材料封堵。
	5.3.4 非封闭电缆槽盒的贯穿孔口应符合本标准第5.3.2条的规定。
	
		5.3.5 封闭电缆槽盒贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:
	
		    1 对于金属槽盒,应符合本标准第5.2.1条的规定;
2 对于塑料槽盒,应符合本标准第5.2.4条的规定;
3 在贯穿部位的电缆槽盒内应采用膨胀性的防火封堵材料封堵;
	2 对于塑料槽盒,应符合本标准第5.2.4条的规定;
3 在贯穿部位的电缆槽盒内应采用膨胀性的防火封堵材料封堵;
		    4 使用时存在振动的场所或者高压电缆槽盒,应采用具有弹性的防火封堵材料封堵。
5.3.6 电缆井的每层水平防火分隔处应采用无机或膨胀性的防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,在电缆与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性防火封堵材料,并应符合本标准第5.3.1条、第5.3.2条的规定。
5.3.6 电缆井的每层水平防火分隔处应采用无机或膨胀性的防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,在电缆与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性防火封堵材料,并应符合本标准第5.3.1条、第5.3.2条的规定。
条文说明
    
	    本节贯穿物的类型包括电气线路导管、单根或多根电缆、母线槽、电缆槽盒。电缆束穿越贯穿孔口的防火封堵示意见图9。

	5.3.1 电气线路导管穿越贯穿孔口的防火封堵措施,分别与本标准第5.2节无隔热层的熔点较高的金属管道、熔点较低的金属管道以及塑料管道的防火封堵方法与要求相同。
	
		5.3.2 电缆贯穿孔口的防火封堵,要根据不同的贯穿物类型、电缆填充率、被贯穿体类型(混凝土楼板,混凝土、砌块、轻质防火隔墙)、环形间隙大小、贯穿孔口大小以及环境条件等,选用不同的防火封堵措施,防火封堵材料需具有膨胀性,并符合防火封堵材料产品的使用技术要求。
	
		    当贯穿孔口的环形间隙在15mm~50mm时,为环形间隙较小的情况,可采用塑性和柔韧性较好,适合封堵小而复杂孔口的封堵材料,如柔性有机堵料或防火密封胶等封堵。当发生火灾时,堵料能够通过膨胀将缝隙或小孔封堵严密。当贯穿孔口的环形间隙大于50mm时,为环形间隙较大的情况,需要采用无机堵料封堵;或采用经压缩密实后的矿物棉等背衬材料进行填塞,并在背衬材料表面采用柔性有机堵料或者防火密封胶进行封堵,确保背衬材料不会直接受火或高温作用;或采用防火封堵板材、阻火模块配合柔性有机堵料或防火密封胶等进行封堵。
	
	