	中华人民共和国国家标准
	建筑防火封堵应用技术标准
	Technical standard for application of firestop in buildings
	GB/T51410-2020
	主编部门:中华人民共和国应急管理部
	批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
		施行日期:2020年7月1日
	
		中华人民共和国住房和城乡建设部公告
	
		2020年第28号
	
		住房和城乡建设部关于发布国家标准
《建筑防火封堵应用技术标准》的公告
	《建筑防火封堵应用技术标准》的公告
		    现批准《建筑防火封堵应用技术标准》为国家标准,编号为GB/T51410-2020,自2020年7月1日起实施。
	
		    本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
	
		中华人民共和国住房和城乡建设部
	
			2020年1月16日
		
			    本标准是根据住房和城乡建设部《关于印发2014年度工程建设标准规范制订、修订计划的通知》(建标〔2013〕169号)的要求,由应急管理部天津消防研究所、山东起风建工股份有限公司会同有关单位共同编制完成。
		
			    在编制过程中,本标准编制组经广泛调查研究,认真总结国内外建筑防火封堵实践经验和消防科技成果,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,最后经审查定稿。本标准的主要技术内容是:总则、术语、基本规定、建筑缝隙封堵设计、贯穿孔口封堵设计及施工和验收等。
		
			    本标准由住房和城乡建设部负责管理,应急管理部负责日常管理,应急管理部天津消防研究所负责具体技术内容的解释。希望各单位结合工程实践和科学研究认真总结经验,注意积累资料,执行过程中如有意见或建议,请寄送至应急管理部天津消防研究所(地址:天津市南开区卫津南路110号,邮编:300381)。
		
			    本标准主编单位:应急管理部天津消防研究所山东起凤建工股份有限公司
		
			    本标准参编单位:中国人民警察大学
		
			                                 天津市建筑设计院
		
			                                 广东省建筑设计研究院福建省建筑设计研究院
		
			                                 中国建筑西北设计研究院有限公司
		
			                                 东北电力设计院
		
			                                 陕西省消防救援总队
江苏省消防救援总队
			
	江苏省消防救援总队
				                                 天津市消防救援总队
			
				                                 喜利得(中国)有限公司
			
				                                 3M中国有限公司
			
				                                上海金错锣贸易有限公司
			
				    本标准主要起草人员:倪照鹏 王宗存 田绪峰 张明 王栋 王以革 徐晓楠 刘祖玲 江刚 程宏伟 李建广 李向东 武丽珍 裴丽萍 彭磊 刘鑫 李翔 贾杰 苏汉懋
			
				    本标准主要审查人员:郭景 党杰 车学娅 刘文利 孙成群 张大力 徐稳龙 薛亚群 李云浩 杨瑞新 张鸿鹤
		条文说明
    
	编制说明
	 
	    《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020,经住房和城乡建设部2020年1月16日以第28号公告批准发布。
本标准制订过程中,编制组进行了广泛、深入地调查研究,建筑防火封堵作为被动防火措施,对防止火灾和烟气通过建筑物的孔口、缝隙进行蔓延,保障人身安全、减少财产损失,能发挥很好的作用。本标准对由于生产工艺、使用功能和建筑施工的需要,而在建筑耐火构件或结构上以及构件或结构之间形成的建筑缝隙、贯穿孔口等的防火封堵的设计、施工和验收要求等做了规定。
为便于设计、施工、验收、维护管理和监督等部门的有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《建筑防火封堵应用技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据及执行中需要注意的有关事项进行了说明和解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
