6.1 材料与附件
6.1.1 质量验证
铝合金门窗所用材料及附件进厂时,检查产品合格证或质量保证书等随行技术文件,或通过必要的测量、试验,验证其所标示的性能和质量指标值与附录A所示相应标准(或合同要求)的符合性。
6.1.2 铝合金型材
6.1.2.1 基材横截面及尺寸偏差
基材壁厚采用分辨力为0.5um的膜厚检测仪和分辨力不低于0.02mm的量具测量表面处理层膜厚和型材总壁厚,型材同一类型部位测点不应少于5点。基材的实测壁厚为型材总壁厚与表面处理层厚度之差,精确到0.01mm,取平均值。
基材非壁厚尺寸偏差检验按GB/T5237.1的规定执行。
6.1.2.2 表面处理层厚度
采用分辨力为0.5um的膜厚检测仪在型材的同一类型部位测量,测点不应少于5点,取平均值。
6.1.3 玻璃
玻璃的品种、性能及质量按6.1.1的规定进行验证。
6.1.4 钢材
钢材表面热浸镀锌、锌电镀及防锈涂料处理层厚度检验按GB/T4956的规定进行;钢铁黑色氧化膜质量检验按GB/T15519规定进行。
6.1.5 密封及弹性材料
密封材料与所接触材料的相容性、黏结性、污染性,以及玻璃支承、定位弹性材料的性能质量,按使用要求和6.1.1的规定进行验证。
6.1.6 五金配件与紧固件
五金配件承载能力及反复启闭性能和紧固件的材质与力学性能,按6.1.1的规定进行验证。
      
- 上一节:6 试验方法
 - 下一节:6.2 外观与表面质量
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类和标记
 - 5 要求
 - 5.1 材料与附件
 - 5.2 外观及表面质量
 - 5.3 尺寸
 - 5.4 装配质量
 - 5.5 构造
 - 5.6 性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 材料与附件
 - 6.2 外观与表面质量
 - 6.3 尺寸
 - 6.4 装配质量
 - 6.5 构造
 - 6.6 性能
 - 6.7 试验次序
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验类别与项目
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 型式检验
 - 8 产品标志及随行文件
 - 8.1 产品标志
 - 8.2 产品随行文件
 - 8.3 产品二维码标记
 - 9 包装、运输和贮存
 - 附录A (资料性附录) 常用材料与附件标准
 - 附录B (资料性附录)常用密封胶条种类及适用范围
 - 附录C (资料性附录)铝合金门窗型式检验典型试件立面形式及规格
 - 附录D (资料性附录)铝合金门窗产品安装使用说明书的主要内容
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475