4 分类和标记
4.1 分类和代号
4.1.1 用途
门、窗按外围护结构用和内围护结构用,划分为两类:
a)外门窗,代号为W;
b)内门窗,代号为N。
4.1.2 类型
门、窗按主要性能划分的类型及代号见表1。
门、窗按开启形式划分的品种及代号分别见表2、表3。
以门、窗框在洞口深度方向的厚度构造尺寸(C2)划分,并以其数值表示。
注1:门、窗框厚度构造尺寸以其与洞口墙体连接侧的型材截面外缘尺寸确定。
注2:门、窗四周框架的厚度构造尺寸不同时,以其中厚度构造尺寸最大的数值确定。
示例:门、窗框厚度构造尺寸为70mm时,其产品系列称为70系列。
4.1.5 规格
以门窗宽、高构造尺寸(B2、A2)的千、百、十位数字前后顺序排列的六位数字表示,无千位数字时以“0”表示。
示例1:门窗的B2、A2分别为1150mm和1450mm时,其规格代号为115145。
示例2:门窗的B2、A2分别为600mm和950mm时,其规格代号为060095。
4.2 标记
4.2.1 标记方法
门、窗的标记顺序为:产品名称、标准编号、用途代号、类型代号、系列、品种代号、产品名称代号(铝合金门LM;铝合金窗LC)、规格代号、主要性能符号及等级或指标值。
注1:外门窗可能标记的主要性能符号及等级或指标值:抗风压性能P3一水密性能△P一气密性能q1/q2一隔声性能(Rw+C)一保温性能K一隔热性能SHGC一耐火完整性E。
注2:内门窗可能标记的主要性能符号及等级或指标值:气密性能q1/q2一隔声性能(Rw+C)一保温性能K。
	
4.2.2 标记示例
示例1:外窗、普通型、50系列、滑轴平开、铝合金窗,规格代号为115145,抗风压性能5级,水密性能3级,气密性能7级,其标记为:
	
    示例2:外门、保温型、70系列、平开、铝合金门,规格代号为085205,抗风压性能6级,水密性能5级,气密性能8级,保温性能K值2.5,其标记为:
	
    示例3:外窗、保温隔热型、80系列、内平开下悬、铝合金窗,规格代号为145145,抗风压性能5级,水密性能4级,气密性能7级,保温性能K值2.5,隔热性能SHGC值0.5,其标记为:
	
    示例4:外窗、耐火型、60系列、平开、铝合金窗,规格代号为115115,抗风压性能4级,水密性能3级,气密性能6级,其标记为:
	
    示例5:内门、隔声型、125系列、提升推拉、铝合金门,规格代号为175205,隔声性能(Rw+C)3级,其标记为:
	
    示例6:内窗、保温型、80系列、推拉、铝合金窗,规格代号175145,保温性能K值2.5,其标记为:
	
    示例7:外门、保温耐火型、70系列平开铝合金门,规格代号为085205,抗风压性能6级,水密性能5级,气密性能8级,保温性能K值2.5,室外侧耐火完整性E为30min,其标记为:
	
      
4.1.1 用途
门、窗按外围护结构用和内围护结构用,划分为两类:
a)外门窗,代号为W;
b)内门窗,代号为N。
4.1.2 类型
门、窗按主要性能划分的类型及代号见表1。
	表1 门、窗的主要性能类型及代号
	
4.1.3 品种
 - 5.2 外观及表面质量
 - 5.3 尺寸
 - 5.4 装配质量
 - 5.5 构造
 - 5.6 性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 材料与附件
 - 6.2 外观与表面质量
 - 6.3 尺寸
 - 6.4 装配质量
 - 6.5 构造
 - 6.6 性能
 - 6.7 试验次序
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验类别与项目
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 型式检验
 - 8 产品标志及随行文件
 - 8.1 产品标志
 - 8.2 产品随行文件
 - 8.3 产品二维码标记
 - 9 包装、运输和贮存
 - 附录A (资料性附录) 常用材料与附件标准
 - 附录B (资料性附录)常用密封胶条种类及适用范围
 - 附录C (资料性附录)铝合金门窗型式检验典型试件立面形式及规格
 - 附录D (资料性附录)铝合金门窗产品安装使用说明书的主要内容