附录B 综合医院门诊区和病区的空调通风系统运行管理
B.0.1 医院空调通风系统运行管理部门应与医院感染控制部门建立沟通机制,并应明确医院感染重点防范区域,定期监测。当出现医院感染暴发时,应立即对空调通风系统进行检查。
B.0.2 运行管理人员应掌握舒适性空调通风系统的有关管理知识和技能,并应接受医院感染控制专业人员进行的消毒理论知识的培训,应掌握空气微生物传播与防治、空调通风系统二次污染的基本知识与技能。
B.0.3 与防止空调通风系统二次污染相关的规章制度,应在医院感染控制专业人员的参与下根据空调通风系统的实际情况制定。
B.0.4 医院环境空气和物体表面菌落总数应符合现行国家标准《医院消毒卫生标准》GB 15982的规定,当没有达到要求时,应分析原因,并应采取相应的解决措施。同时应采用开窗通风等措施,有效降低室内致病菌浓度。
B.0.5 当清洁空调系统或更换过滤器时,应戴护目镜、口罩和防护手套。感染性疾病科室使用的过滤器,应采用一次性产品,更换前应对过滤器进行消毒,拆下的过滤器应按医用垃圾的规定处理。
B.0.6 过滤器的清洗和消毒应在专用容器中进行,并应在干燥后使用,不得在医疗用房内用城市管网水直接冲洗或用其他方式清洁。
B.0.7 在空调通风系统使用期间,应根据使用情况,定期对风管、设备、部件进行清洗和消毒,清洗和消毒方法和应达到的效果应符合现行行业标准《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T 396的规定。
B.0.8 当空气处理设备运行时,应检查管道与新风口和回风口的连接状况,不应通过吊顶内的空间进风。
 - 3.5 监测、计量与信息化系统
 - 4 安全卫生与环境
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 安全要求
 - 4.3 卫生要求
 - 4.4 环境要求
 - 5 节能
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 空调通风系统调适
 - 5.3 节能运行
 - 6 应急管理措施
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 应急技术措施
 - 附录A 空调通风系统运行管理综合评价
 - A.1 一般规定
 - A.2 舒适性空调通风系统运行效果评价指标
 - A.3 空调通风系统运行管理评价指标
 - 附录B 综合医院门诊区和病区的空调通风系统运行管理
 - 附录C 空调通风系统能耗系数的计算方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475