目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.5 监测、计量与信息化系统
3.5.1 室外气象参数、冷热源、输送及末端设备运行状态参数和典型房间室内环境参数等宜进行日常巡回检查监测并记录。冷热源等重要设备运行参数应每2h记录一次,其他监测参数运行管理部门可根据实际确定记录时间间隔,记录档案保留时间不应少于2年。
3.5.2 运行管理部门应定期保养和维护空气处理及新风处理设备,应监测记录设备内空气过滤器阻力,并应记录清洗或配件更换时间、更换状态等。
3.5.3 当采用变风量空调系统时,宜监测记录每个变风量末端的风量、温度等参数。
3.5.4 应建立完整的系统监测、计量设备台账及技术档案。
3.5.5 对空调通风系统中的温度、压力、流量、热量、耗电量、燃料消耗量等监测和计量仪表,应定期检验、标定和维护,仪表工作应正常,对失效或缺少的仪表应更换或增设。
3.5.6 对系统数据服务器、数据采集网关、监测计量、通信线路等软件和硬件,应进行定期日常维护、巡检、病毒防护、升级与管理。当发现系统异常时,应及时处理,并应对运行维修进行记录。
    
      
    3.5.1 本条为日常巡视检查运行监测记录的内容要求。
运行管理人员巡视检查应做好监测记录并管理存档。室外气象参数主要包括:温度、相对湿度、风速等;冷热源、输送及末端设备运行状态参数主要包括:运行电压、运行电流、温度、压力、频率等;典型房间室内环境参数主要包括:温度、相对湿度、送回风温度等。
冷热源设备包括制冷机组、制热机组或锅炉、一次能源换热装置如板式换热器等;输送设备包括冷冻水泵、冷却水泵、热水泵、一次泵、二次泵、补水泵等;末端设备包括组合式空调处理设备、新风处理设备、风机盘管设备等。
3.5.2 本条为空气处理设备的保养维护要求。
对空气处理机组、新风机组等设备应定期保养和维护,凝结水集水部位不应有积水、漏水、腐蚀和有害菌群滋生等现象,应定期清洗并做清洗记录;对系统内空气过滤网(器)的前后压差进行定期检测,达到一定值应立即清洗或更换并做记录;实施清洗需要空调整个系统或分区域停止运行,需要专业清洗机构应用专用清洗设备、专用工具和器械进行。需要经营单位根据空调实际运行状况和卫生状况,定期安排计划、编列预算、进行检测或卫生学评价,确认符合清洗条件并实施清洗,清洗效果检测或卫生学评价合格,则空调清洗全过程完成。
空气过滤器是空调净化系统的核心设备,过滤器对空气形成阻力,随着过滤器积尘的增加,过滤器阻力将增大。当过滤器积尘太多,阻力过高,将使过滤器通过风量降低,或过滤器局部被穿透,所以,当过滤器阻力增大到某一规定值时,过滤器将报废。因此,使用过滤器要掌握合适的使用周期。在过滤器没有损坏的情况下,一般以阻力参数判定使用寿命。
3.5.3 本条为变风量空调系统的监测要求。
监测记录每个变风量空调系统末端的一次风量、送风温度等参数,经过分析计算,通过改变送入房间的送风量满足室内负荷的变化,降低能耗,提高能效。
3.5.4 本条为新增条文。规定了建立监测计量台账和技术档案的要求。
应建立数据定期备份、数据定期检查核对、数据使用的规章制度,并应保证数据的可靠性和安全性。应定期委托软件开发单位对软件及设备病毒库进行升级更新。
3.5.5 本条为系统仪表的维护保养要求。
在供冷、供热水系统中,应有温度、压力、水流量、冷热量等监测仪表;对空调通风系统设备机房等地方,应有用电量、燃料消耗量、用水量和蒸汽耗量等计量仪表;对系统主要设备,应有调节、检测类仪表,如压力表温度计等,这些仪表应做到定期检验和维护,并应每年进行标定,以保证正常使用。如实际工程中缺少必要的仪器仪表,运行管理者中应予以增设。
3.5.6 本条为数据采集相关系统的维护要求。
 - 3.5 监测、计量与信息化系统
 - 4 安全卫生与环境
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 安全要求
 - 4.3 卫生要求
 - 4.4 环境要求
 - 5 节能
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 空调通风系统调适
 - 5.3 节能运行
 - 6 应急管理措施
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 应急技术措施
 - 附录A 空调通风系统运行管理综合评价
 - A.1 一般规定
 - A.2 舒适性空调通风系统运行效果评价指标
 - A.3 空调通风系统运行管理评价指标
 - 附录B 综合医院门诊区和病区的空调通风系统运行管理
 - 附录C 空调通风系统能耗系数的计算方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475