5.1 一般规定
5.1.1 施工结束后,建设单位应根据设计文件和本章的规定,按照本标准附录E规定的检查项目、检查内容和检查方法,组织施工单位或设备制造企业,对系统进行调试,并按本标准附录E的规定填写记录;系统调试前,应编制调试方案。
5.1.2 系统调试应包括系统部件的功能调试和系统功能调试,并应符合下列规定:
1 对应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱、灯具的主要功能进行全数检查,应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱、灯具的主要功能、性能应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定;
2 对系统功能进行检查,系统功能应符合本章和设计文件的规定;
3 主要功能、性能不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945规定的系统部件应予以更换,系统功能不符合设计文件规定的项目应进行整改,并应重新进行调试。
5.1.3 系统部件功能调试或系统功能调试结束后,应恢复系统部件之间的正常连接,并使系统部件恢复正常工作状态。
5.1.4 系统调试结束后,应编写调试报告;施工单位、设备制造企业应向建设单位提交系统竣工图,材料、系统部件及配件进场检查记录,安装质量检查记录,调试记录及产品检验报告,合格证明材料等相关材料。
    
      
	5.1.1 施工结束后,建设单位应组织施工单位或设备制造企业,编制调试方案,对系统进行调试,并按本标准附录E的规定填写记录。
	5.1.2 系统的调试包括系统部件的功能调试和系统的功能调试:首先对组成系统的各个部件全数进行主要功能检查,系统部件的主要功能、性能应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的相关规定;之后依据设计文件对系统的功能进行检查,系统的功能应符合设计文件的规定。系统调试过程中,对于主要功能、性能不符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的产品应进行更换,对于系统功能不符合设计文件规定的项目应进行整改,系统部件更换或系统功能整改后,应重新进行调试。
	5.1.3 在部件调试或者系统功能调试过程中,可能会对系统线路进行短路、断路处理;同时为了防止系统部件的误动作,还会切断部分系统部件之间的连接,系统调试结束后,应恢复系统部件之间的正常连接,并使系统部件恢复到正常工作状态。
	5.1.4 系统调试结束后,应编写调试报告,并将系统竣工图,材料、系统部件及配件进场检查记录,安装质量检查记录,调试记录及产品检验报告,合格证明材料等相关材料提交建设单位存档。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 系统设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 灯具
 - 3.3 系统配电的设计
 - 3.4 应急照明控制器及集中控制型系统通信线路的设计
 - 3.5 系统线路的选择
 - 3.6 集中控制型系统的控制设计
 - 3.7 非集中控制型系统的控制设计
 - 3.8 备用照明设计
 - 4 施工
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 材料、设备进场检查
 - 4.3 布线
 - 4.4 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱安装
 - 4.5 灯具安装
 - 5 系统调试
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 调试准备
 - 5.3 应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱的调试
 - 5.4 集中控制型系统的系统功能调试
 - 5.5 非集中控制型系统的系统功能调试
 - 5.6 备用照明功能调试
 - 6 系统检测与验收
 - 7 系统运行维护
 - 附录A 消防应急照明和疏散指示系统子分部、分项工程划分
 - 附录B 施工现场质量管理检查记录
 - 附录C 系统材料和设备进场检查、系统线路设计检查和安装质量检查记录
 - 附录D 系统部件现场设置情况、应急照明控制器联动控制编程记录
 - 附录E 系统调试、工程检测、工程验收记录
 - 附录F 系统日常巡查记录
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475