3.7 非集中控制型系统的控制设计
	I 非火灾状态下的系统控制设计
	3.7.1 非火灾状态下,系统的正常工作模式设计应符合下列规定:
	    1 应保持主电源为灯具供电;
	    2 系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态;
	    3 系统内持续型灯具的光源应保持节电点亮状态。
	3.7.2 在非火灾状态下,非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮。
	II 火灾状态下的系统控制设计
	3.7.3 火灾确认后,应能手动控制系统的应急启动;设置区域火灾报警系统的场所,尚应能自动控制系统的应急启动。
	3.7.4 系统手动应急启动的设计应符合下列规定:
	    1 灯具采用集中电源供电时,应能手动操作集中电源,控制集中电源转入蓄电池电源输出,同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
	    2 灯具采用自带蓄电池供电时,应能手动操作切断应急照明配电箱的主电源输出,同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。
	3.7.5 在设置区域火灾报警系统的场所,系统的自动应急启动设计应符合下列规定:
	    1 灯具采用集中电源供电时,集中电源接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动转入蓄电池电源输出,并控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
	    2 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动切断主电源输出,并控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。
      