6.9 腐蚀性
	6.9.1 仪器、设备
	腐蚀性测试的仪器、设备要求如下:
	a)Q235钢片:75 mm×15 mm×1.5 mm;
	b)电热鼓风干燥箱:控温精度±2 ℃;
	c)饱和氯化铵恒湿系统:按6.4.1中b)的规定;
	d)烧杯:500 mL;
e)无水乙醇:化学纯。
6.9.2 试验步骤
e)无水乙醇:化学纯。
6.9.2 试验步骤
	6.9.2.1 取Q235钢片四片,用200号水砂纸打磨,去掉氧化膜,再用400号水砂纸磨光,用硬毛刷在自来水中冲刷、洗净,最后用无水乙醇洗涤擦干。将处理好的试片放入(60±2)℃的电热鼓风干燥箱30 min,取出放入干燥器中至室温。
	6.9.2.2 在烧杯中加入D类干粉灭火剂试样,使试样在烧杯中的高度为80 mm。
	6.9.2.3 将处理好的四片试片垂直插入烧杯中,使试片浸入试样部分为60 mm,且试片间不接触。
6.9.2.4 将烧杯放入温度为(21±3)℃、相对湿度为78%的恒湿器中,21 d后取出烧杯。
6.9.2.4 将烧杯放入温度为(21±3)℃、相对湿度为78%的恒湿器中,21 d后取出烧杯。
	6.9.3 结果
	观察钢片和试样接触部分是否有明显锈蚀现象。
      