6.4 抗结块性
	6.4.1 试剂、仪器、设备
抗结块性测试的试剂、仪器、设备要求如下:
a)氯化铵:化学纯;
抗结块性测试的试剂、仪器、设备要求如下:
a)氯化铵:化学纯;
	    b)饱和氯化铵恒湿系统(见图1):控制5 L/min流量的空气(湿度为78%)通过恒湿器,恒湿器下部装有饱和氯化铵溶液;
	    c)针入度仪(符合GB/T 4509的规定):精度0.1 mm,标准针与针杆质量之和为(50.00±0.05)g;
	    d)电热恒温干燥箱:精度±2℃;
	    e)烧杯:100 mL;
	    d)秒表:分度值0.1 s;
	    g)震筛机:摆动频率4.58 Нz~4.92 Hz,震击频率0.52 Hz~0.55 Hz,震击高度4.0 mm。

		6.4.2 试验步骤
	
		6.4.2.1 在干燥、洁净的烧杯中,装满D类干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面。
	
		6.4.2.2 将烧杯置于震筛机上,用夹具夹紧,震动5 min;取下烧杯,在温度为(21±3)℃、相对湿度为78%的恒湿器内增湿48 h;然后移入温度为(48±3)℃的电热恒温干燥箱内干燥48 h。
	
		6.4.2.3 测定针入度:测定时,针尖要贴近试样表面,针入点之间、针入点与杯壁之间的距离不小于10 mm。针自由落入试样内5 s后,记录针插入试样的深度,每只烧杯的试样测三个针入点。
	
		6.4.3 结果
	
		    取九次试验结果的平均值作为测定结果。