7.16 气体储罐火灾事故处置训练区
7.16.1 构成和功能
气体储罐火灾事故处置训练区宜设有液化气球形罐、卧式罐、管道、法兰、阀门、控制室以及辅助设施,可模拟不同压力下,罐、管道、阀门、法兰等不同部位,液相、气相等不同形式,矩形、圆孔、锯齿、裂缝、断裂等不同形状的泄漏和燃烧,开展灭火、堵漏、关阀等技战术训练、协同训练和实战演练。
7.16.2 建设要求
7.16.2.1 气体储罐火灾事故处置训练区占地面积应不小于150m²。
7.16.2.2 液化气球形储罐建设规模应不小于400m³,液化气卧式储罐建设规模应不小于100m³。泄漏压力应与实际储罐压力相符合。 可参照GB 5016进行建设。
7.16.3 安全要求
7.16.3.1 气体储罐火灾事故处置训练区应设置手动紧急断料开关和应急降毒措施。气体燃料应符合GB 11174 或GB 17820的规定。气体燃料控制装置至少配有两个控制阀门,一旦燃料流量超出允许的范围,阀门应自动关闭。
7.16.3.2 控制室应设有监控系统控制可燃气体的输送,对燃烧情况进行实时监测,防止可燃气体流量超出允许的范围。
      
- 上一节:7.15 船舶火灾事故处置训练区
 - 下一节:7.17 飞机火灾事故处置训练区
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 建设原则
 - 5 建设规模
 - 6 训练设施组成
 - 7 建设项目要求
 - 7.1 综合训练楼
 - 7.2 烟热训练室
 - 7.3 燃烧训练室
 - 7.4 火幕墙训练区
 - 7.5 化工生产装置火灾事故处置训练区
 - 7.6 危险化学品泄漏事故处置训练区
 - 7.7 油罐火灾事故处置训练区
 - 7.8 建筑倒塌事故处置训练区
 - 7.9 公路交通事故处置训练区
 - 7.10 地下建筑火灾事故处置训练区
 - 7.11 危险化学品槽罐车火灾泄漏事故处置训练区
 - 7.12 电气火灾事故处置训练区
 - 7.13 心理训练区
 - 7.14 地下工程火灾事故处置训练区
 - 7.15 船舶火灾事故处置训练区
 - 7.16 气体储罐火灾事故处置训练区
 - 7.17 飞机火灾事故处置训练区
 - 7.18 水域救助训练区
 - 7.19 沙盘模型战术训练室
 - 7.20 计算机模拟指挥训练室
 - 7.21 消防通信训练室
 - 7.22 阶梯教室
 - 7.23 普通教室
 - 7.24 电教室
 - 7.25 图书室
 - 7.26 医疗急救训练室
 - 7.27 模拟建筑消防设施演示室
 - 7.28 田径场
 - 7.29 球类训练场
 - 7.30 器械训练区
 - 7.31 体能训练馆
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475