7.2 烟热训练室
7.2.1 构成和功能
烟热训练室宜设有控制室、体能训练间、烟热训练通道和发烟升温装置。 其结构可分为长廊式和网栅隔断式,可选用计算机自动控制、半自动控制和手动控制。可模拟高温和浓烟环境,开展体力承受能力、心理适应能力、通过障碍能力的测试和训练以及使用空气呼吸器的训练。
7.2.2 建设要求
7.2.2.1 长廊式烟热训练室占地面积应不小于110m²,建筑面积应不小于80m²,体能训练间面积应不小于30m²,排烟时间应小于5min,温度控制在36℃-70℃,通道长度应大于60m。
7.2.2.2 网栅隔断式烟热训练室占地面积应不小于90m² ,建筑面积应不小于60m²,体能训练间面积应不小于30m²,排烟时间应小于3min,温度控制在36℃-80℃。
7.2.3 安全要求
7.2.3.1 烟热训练室应设有应急照明、监控、对讲、排烟装置和紧急救援通道。可以通过闭路电视或热成像仪等装置观察受训人员的训练情况,确定受训人员所处位置,并可与受训人员进行通信。
7.2.3.2 烟热训练室中应使用确定成分的无毒烟气。可专门设计并安装发烟装置产生烟气。
      
 - 7.4 火幕墙训练区
 - 7.5 化工生产装置火灾事故处置训练区
 - 7.6 危险化学品泄漏事故处置训练区
 - 7.7 油罐火灾事故处置训练区
 - 7.8 建筑倒塌事故处置训练区
 - 7.9 公路交通事故处置训练区
 - 7.10 地下建筑火灾事故处置训练区
 - 7.11 危险化学品槽罐车火灾泄漏事故处置训练区
 - 7.12 电气火灾事故处置训练区
 - 7.13 心理训练区
 - 7.14 地下工程火灾事故处置训练区
 - 7.15 船舶火灾事故处置训练区
 - 7.16 气体储罐火灾事故处置训练区
 - 7.17 飞机火灾事故处置训练区
 - 7.18 水域救助训练区
 - 7.19 沙盘模型战术训练室
 - 7.20 计算机模拟指挥训练室
 - 7.21 消防通信训练室
 - 7.22 阶梯教室
 - 7.23 普通教室
 - 7.24 电教室
 - 7.25 图书室
 - 7.26 医疗急救训练室
 - 7.27 模拟建筑消防设施演示室
 - 7.28 田径场
 - 7.29 球类训练场
 - 7.30 器械训练区
 - 7.31 体能训练馆
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475