4 分类和型号
4.1 分类
4.1.1 七氟丙烷泡沫灭火系统按泡沫比例混合装置的类别可分为:
a) 平衡式,代号P;
b) 计量注入式,代号J;
c) 压力式,代号Y;
d) 机械泵入式,代号B;
e) 其他形式,代号Q。
4.1.2 七氟丙烷泡沫灭火系统按七氟丙烷贮存方式可分为:
a) 外贮压式,代号W;
b) 内贮压式,不标注。
4.2 型号
4.2.1 系统型号
	
    示例:
PQF-WP/2OO/6/1.6表示系统最大工作压力为1.6MPa,泡沫混合比为6%,系统最大流量为200L/s,采用平衡式 泡沫比例混合装置,外贮压式的七氟丙烷泡沫灭火系统。
4.2.2 部件型号
部件的型号编制方法见附录A。
      
