目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
		中华人民共和国公共安全行业标准
七氟丙烷泡沫灭火系统
Heptafluoropropane foam fire extinguishing system
GA 1288-2016
	七氟丙烷泡沫灭火系统
Heptafluoropropane foam fire extinguishing system
GA 1288-2016
		2016-03-10发布   2016-08-10实施
	
		中华人民共和国公安部 发布
	    本标准第5章和第7章内容为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由公安部消防局提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会(SAC/TC 113/SC 2)归口。
本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。
本标准参加起草单位:天津市公安消防总队、中石化青岛安全工程研究院、中国天辰工程有限公司、 杭州新纪元消防科技有限公司、萃联(中国)消防设备制造有限公司、上海金盾消防安全设备有限公司。
本标准主要起草人:白殿涛、智会强、刘连喜、罗宗军、田立伟、王海娟、周建红、王诣青、秘义行、 谈龙妹、汤麟、王俊扬、王德凤、邵红林。
本标准为首次发布。
      
