目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.14 振动(正弦)(耐久)试验
4.14.1 目的
检验收发装置长时间承受振动影响的能力。
4.14.2 方法
4.14.2.1 将试样按正常安装方式刚性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样不通电。
4.14.2.2 依次在3个互相垂直的轴线上,在10Hz~500Hz的频率循环范围内,最大振幅±0.5mm,以29.4m/s²的加速度幅值,1倍频程/min的扫频速率,各进行20次扫频循环。
4.14.2.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按4.3进行基本性能试验。
4.14.3 要求
试验期间,试样应保持在该试验要求的工作状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,其性能应满足3.2.2要求。
4.14.4 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的相关规定。
- 上一节:4.13 振动(正弦)(运行)试验
 - 下一节:4.15 碰撞试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 技术要求
 - 3.1 总则
 - 3.2 整机性能
 - 3.3 主要部(器)件性能
 - 4 试验
 - 4.1 总则
 - 4.2 主要部(器)件性能试验
 - 4.3 基本性能试验
 - 4.4 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 4.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 4.6 静电放电抗扰度试验
 - 4.7 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 4.8 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 4.9 低温(运行)试验
 - 4.10 高温(运行)试验
 - 4.11 恒定湿热(运行)试验
 - 4.12 恒定湿热(耐久)试验
 - 4.13 振动(正弦)(运行)试验
 - 4.14 振动(正弦)(耐久)试验
 - 4.15 碰撞试验
 - 5 检验规则
 - 5.1 产品出厂检验
 - 5.2 型式检验
 - 6 标志、使用说明书
 - 6.1 标志
 - 6.2 使用说明书
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475