目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 术语和定义
 - 3 要求
 - 3.1 外观与标志
 - 3.2 释放动作
 - 3.3 强度
 - 3.4 静态动作温度
 - 3.5 空气热响应性能
 - 3.6 耐环境温度性能
 - 3.7 耐低温性能
 - 3.8 耐盐雾腐蚀性能
 - 3.9 耐应力腐蚀性能
 - 3.10 耐二氧化碳-二氧化硫腐蚀性能
 - 3.11 耐硫化氢腐蚀性能
 - 3.12 其他要求
 - 4 试验方法
 - 4.1 外观与标志检查
 - 4.2 释放动作试验
 - 4.3 强度试验
 - 4.4 静态动作温度试验
 - 4.5 空气热晌应性能试验
 - 4.6 耐环境温度试验
 - 4.7 低温试验
 - 4.8 盐霉腐蚀试验
 - 4.9 应力腐蚀试验
 - 4.10 二氧化碳-二氧化硫腐蚀试验
 - 4.11 硫化氢腐蚀试验
 - 5 检验规则
 - 5.1 出厂检验
 - 5.2 型式检验
 - 6 使用说明书和产品数据单
 - 附录A (规范性附录)公差
 - 附录B (资料性附录)易熔合金元件强度试验的分析
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
。
京公网安备110105014475