6 使用说明书和产品数据单
6.1 易熔合金元件产品在包装中应附有使用说明书,使用说明书中至少应包括产品名称、型号规格、使用的环境条件、贮存的环境条件、产品生产所依据的标准、使用说明、生产厂商的名称、地址和联络信息等内容。其中的“使用说明”应能为用户提供准确的安装操作方法。
6.2 易熔合金元件应附有产品数据单,产品数据单应包括以下内容:
a) 型号;
b) 公称动作温度;
c) 工作载荷:包括最大设计载荷和最小设计载荷;
d) 产品批次及编号;
e) 生产日期。