3 术语和定义
	    GB/T 14107中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
	3.1
	    组件 assembly
	    单一材料、制品和/或复合材料的制成品。
	    示例:夹心板。
	    注:组件可包含空隙。
	3.2
	    平均持续燃烧热 average heat for sustained burning
	    某些特定位置上测得的持续燃烧热的平均值。
	    注:平均持续燃烧热用兆焦耳每平方米(MJ/m2)表示。
	3.3
	    背板 backing board
	    试验时用以支撑用品,与测试样品等长等宽,厚度为(12.5±3)mm的不燃板材。
	    注1:参见9.6。
	    注2:不燃板材是指按照ISO 1716规定的方法试验,其产生的总潜热(PCS)不大于2.0MJ/kg的板材。
	3.4
	    复合材料 composite
	    由两种或两种以上单一材料组合而成的复合物。
	    示例:表面有涂层的材料或层压材料。
	3.5
	    临界熄灭热通量 critical heat flux at extinguishments
	    CFE
	    在引燃条件下,使火焰沿着样品表面水平中心线蔓延终止的热通量。
	    注1:CFE的值以不燃材料基准板测出数据的修正值为基础。
	    注2:临界熄灭热通量用千瓦每平方米(kW/m2)表示。
	3.6
	    曝露面 exposed surface
	    试验条件下样品的受热面。
	3.7
	    火焰前锋 flame front
	    沿被测样品表面中心线蔓延的火焰的最前端。
	3.8
	    闪燃 flashing
	    在样品表面或其上方持续时间小于1s的火焰。
	3.9
	    持续燃烧热 heat for sustained burning
	    Qsb
	    从样品开始曝露到火焰前锋到达一系列特定位置所用的时间与不燃校准板上相应位置测量出的辐射热通量的乘积。
	    注1:辐射热通量用兆焦耳每平方米(MJ/m2)表示。
	    注2:特定位置见表1。
	3.10
	    辐射照度 irradiance
	    (在表面上一点)入射到试样表面某点处的面元上,包括该点和该单元区域的辐射热通量除以该面元的面积。
	3.11
	    单一材料 material
	    单一物质或若干物质均匀散布的混合物。
	    示例:金属、石材、木材、混凝土、高聚物等。
	3.12
	    制品 product
	    给出相关信息的建筑材料、复合材料或组件。
	3.13
	    辐射热通量 radiant heat flux
	    以辐射形式发射、传播和接收的热能量。
	3.14
	    样品 specimen
	    经过处理或带有基材的一块有代表性的制品。
	    注:样品可能包含空隙。
	3.15
	    火焰传播 spread of flame
	    在有辐射热的情况下,火焰前锋在样品表面上的传播。
	3.16
	    基材 substrate
	    紧贴在制品下面的材料。
	    示例:墙壁装饰材料下面的脱脂石膏板。
	3.17
	    持续燃烧 sustained flaming
	    样品表面或其上方持续时间超过4s的火焰。
	3.18
	    瞬时燃烧 transitory flaming
	    样品表面或其上方持续时间在1s~4s的火焰。
	3.19
	    火焰横向蔓延 lateral spread of flame
	    火焰前锋在样品垂直表面横向蔓延的过程。
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 试验概述
 - 5 制品表面特性
 - 6 样品
 - 7 试验装置
 - 8 测试环境
 - 9 附属设备
 - 10 安装和校准程序
 - 11 试验程序
 - 12 样品热特性的表述
 - 13 试验报告
 - 附录A (资料性附录)本标准与ISO 5658-2:2006的章条编号对照
 - 附录B (资料性附录)本标准与ISO 5658-2:2006的技术性差异及其...
 - 附录C (规范性附录)安全防范
 - 附录D (规范性附录)塑料管的火焰传播测试方法
 - 附录E (资料性附录)样品结构
 - 附录F (资料性附录)工作用热流计的校准
 - 附录G (资料性附录)引燃试验程序、结果的报告书写指南
 - 附录H (资料性附录)测试结果的可变性
 - 参考文献
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475