		中华人民共和国国家标准
		火焰在垂直表面的横向蔓延试验方法
		Test method for lateral spread of flame on building and transport
		products in vertical configuration
		GB/T 28752-2012
		发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
		中国国家标准化管理委员会
		发布日期:2012年11月05日
		实施日期:2013年01月01日
	
	    本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
	    本标准使用重新起草法修改采用ISO 5658-2:2006《对火反应试验 火焰传播 第2部分:火焰在建筑物和运输工具垂直表面的横向蔓延》。
	    本标准与ISO 5658-2:2006相比在结构上有较多调整,附录A列出了本标准与ISO 5658-2:2006的章条编号对照一览表。
	    本标准与ISO 5658-2:2006相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线(丨)进行了标识,附录B给出了相应技术性差异及其原因的一览表。
	    本标准还做了下列编辑性修改:
	    ——删除了国际标准的前言,重新起草了前言;
	    ——将国际标准的“国际标准ISO 5658的本部分”一词改为“本标准”;
	    ——将国际标准的某些标点符号修改为符合汉语习惯的标点符号;
	    ——增加资料性附录A、附录B,并重新编排其他附录顺序;
	    ——按照我国标准编写要求调整了国际标准的参考文献编号顺序。
	    本标准由中华人民共和国公安部提出。
	    本标准由全国消防标准化技术委员会消防基础标准分技术委员会(SAC/TC 113/SC 1)归口。
	    本标准起草单位:公安部天津消防研究所
	    本标准主要起草人:薛岗 胡英年 牛坤 王荣基 包志明 陈涛
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 试验概述
 - 5 制品表面特性
 - 6 样品
 - 7 试验装置
 - 8 测试环境
 - 9 附属设备
 - 10 安装和校准程序
 - 11 试验程序
 - 12 样品热特性的表述
 - 13 试验报告
 - 附录A (资料性附录)本标准与ISO 5658-2:2006的章条编号对照
 - 附录B (资料性附录)本标准与ISO 5658-2:2006的技术性差异及其...
 - 附录C (规范性附录)安全防范
 - 附录D (规范性附录)塑料管的火焰传播测试方法
 - 附录E (资料性附录)样品结构
 - 附录F (资料性附录)工作用热流计的校准
 - 附录G (资料性附录)引燃试验程序、结果的报告书写指南
 - 附录H (资料性附录)测试结果的可变性
 - 参考文献
 
- 