目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.19 振动(正弦)(耐久)试验
5.19.1 试验步骤
5.19.1.1 在不通电的情况下,将试样按正常安装方式刚性安装(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度。
5.19.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s²的加速度幅值,1 oct/min的扫频速率,各进行20次扫频循环。
5.19.1.3 检查试样外观及紧固部位。
5.19.1.4 接通电源,连接负载,使其处于正常监视状态。
5.19.1.5 进行基本功能试验,并与试验前的基本功能相比较。
5.19.2 试验设备
采用符合GB 16838相关规定的试验设备(振动台及夹具)。
      
- 上一节:5.18 振动(正弦)(运行)试验
 - 下一节:5.20 碰撞试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 要求
 - 4.1 总则
 - 4.2 基本功能
 - 4.3 主要部(器)件性能
 - 4.4 绝缘电阻
 - 4.5 电气强度
 - 4.6 电磁兼容性能
 - 4.7 电源瞬变耐受性
 - 4.8 气候环境耐受性
 - 4.9 机械环境耐受性
 - 5 试验方法
 - 5.1 总则
 - 5.2 监控器基本功能试验
 - 5.3 电压传感器基本功能试验
 - 5.4 电流传感器基本功能试验
 - 5.5 电压/电流传感器基本功能试验
 - 5.6 绝缘电阻试验
 - 5.7 电气强度试验
 - 5.8 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.9 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.10 静电放电抗扰度试验
 - 5.11 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.12 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 5.13 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 5.14 电源瞬变试验
 - 5.15 低温(运行)试验
 - 5.16 恒定湿热(运行)试验
 - 5.17 恒定湿热(耐久)试验
 - 5.18 振动(正弦)(运行)试验
 - 5.19 振动(正弦)(耐久)试验
 - 5.20 碰撞试验
 - 6 检验规则
 - 7 标志和使用说明书
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475