5.2 监控器基本功能试验
5.2.1 将试样连接两个以上的真实传感器,其他回路可分别连接等效负载,接通电源,使试样处于正常监视状态。
5.2.2 接通试样的主电源,观察并记录试样的工作状态。
5.2.3 断开试样的主电源,按要求观察并记录试样在备用电源供电状态下的工作状态。
5.2.4 观察试样显示所监控的电源的实时工作状态信息,记录试样的工作状态。
5.2.5 模拟各种故障情况,观察并记录试样的工作状态。
5.2.6 操作试样自检机构,观察并记录试样的工作状态。
5.2.7 模拟多种信息共同存在的工作状态,观察并记录试样的工作状态。
5.2.8 检查使用说明书中描述的其他功能。
	
      