7 供泡沫液消防泵
7.1 供泡沫液消防泵应采用机械密封或唇形密封。
7.2 供泡沫液消防泵应采用能够满足抽送泡沫原液运行环境使用条件的抗腐蚀性材料,应采用至少为2Cr13的不锈钢或相当的抗腐蚀性材料。
7.3 供泡沫液消防泵应保证至少空运转10min,而不出现任何损坏。
7.4 供泡沫液消防泵的主要技术参数应符合6.4.3.1的规定。
7.5 供泡沫液消防泵应在额定流量和额定压力下,连续运转试验1h,结果应满足6.6的条件和规定。
7.6 供泡沫液消防泵出口处应安装安全阀。
7.7 供泡沫液消防泵吸入口处应设置滤器,滤器的过流面积应不影响泵的性能。滤器应采用抗腐蚀性材料制成。
7.8 供泡沫液消防泵的机械性能应符合5.5的规定。
      
- 上一节:6.6 连续运转性能
 - 下一节:8 船用消防泵
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类与型号
 - 4.1 分类
 - 4.2 型号
 - 5 车用消防泵
 - 5.1 结构要求
 - 5.2 材料要求
 - 5.3 外观质量
 - 5.4 主要技术参数
 - 5.5 机械性能
 - 5.6 真空密封性能
 - 5.7 引水装置性能
 - 5.8 连续运转性能
 - 6 工程用消防泵
 - 6.1 结构要求
 - 6.2 材料要求
 - 6.3 外观质量
 - 6.4 主要技术参数
 - 6.5 机械性能
 - 6.6 连续运转性能
 - 7 供泡沫液消防泵
 - 8 船用消防泵
 - 9 消防泵组
 - 9.1 总则
 - 9.2 结构要求
 - 9.3 外观质量
 - 9.4 主要技术参数
 - 9.5 连续运转性能
 - 9.6 联轴器
 - 9.7 控制柜
 - 9.8 电动机消防泵组的其他要求
 - 9.9 柴油机消防泵组的其他要求
 - 9.10 潜水消防泵组的其他要求
 - 9.11 手抬机动消防泵组的其他要求
 - 10 试验方法
 - 10.1 结构检查
 - 10.2 材料检查
 - 10.3 外观质量检查
 - 10.4 性能试验
 - 10.5 密封试验
 - 10.6 静水压强度试验
 - 10.7 最大真空度和真空密封试验
 - 10.8 引水时间试验
 - 10.9 引水可靠性试验
 - 10.10 连续运转试验
 - 10.11 联轴器起动循环试验
 - 10.12 控制柜试验
 - 10.13 柴油机消防泵组试验
 - 10.14 手抬机动消防泵组试验
 - 10.15 仲裁试验方法
 - 11 检验规则
 - 11.1 检验类别
 - 11.2 型式检验
 - 11.3 出厂检验
 - 11.4 检验顺序
 - 11.5 系列消防泵的抽样与判定
 - 12 标志
 - 附录A(资料性附录)系列消防泵的抽样与判定
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475