6.4 主要技术参数
6.4.1 应按10.4进行性能试验,试验结果应符合表4的规定。
	
	
6.4.2 普通消防泵应符合6.4.2.1~6.4.2.3的规定。
6.4.2.1 工况1:在吸深1m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)的要求。同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍。
6.4.2.2 工况2:在吸深1m时,流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn。
6.4.2.3 最大工作压力不得超过1.4Pn。
6.4.3 深井、潜水消防泵应符合6.4.3.1~6.4.3.3的规定。
6.4.3.1 工况1:吸深0m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)的要求。同时工作压力不得超过额定压力的1.05倍。
6.4.3.2 工况2:吸深0m时,流量为1.5Qn,工作压力应不小于0.65Pn。
6.4.3.3 最大工作压力不得超过1.4Pn。
      


 - 5.4 主要技术参数
 - 5.5 机械性能
 - 5.6 真空密封性能
 - 5.7 引水装置性能
 - 5.8 连续运转性能
 - 6 工程用消防泵
 - 6.1 结构要求
 - 6.2 材料要求
 - 6.3 外观质量
 - 6.4 主要技术参数
 - 6.5 机械性能
 - 6.6 连续运转性能
 - 7 供泡沫液消防泵
 - 8 船用消防泵
 - 9 消防泵组
 - 9.1 总则
 - 9.2 结构要求
 - 9.3 外观质量
 - 9.4 主要技术参数
 - 9.5 连续运转性能
 - 9.6 联轴器
 - 9.7 控制柜
 - 9.8 电动机消防泵组的其他要求
 - 9.9 柴油机消防泵组的其他要求
 - 9.10 潜水消防泵组的其他要求
 - 9.11 手抬机动消防泵组的其他要求
 - 10 试验方法
 - 10.1 结构检查
 - 10.2 材料检查
 - 10.3 外观质量检查
 - 10.4 性能试验
 - 10.5 密封试验
 - 10.6 静水压强度试验
 - 10.7 最大真空度和真空密封试验
 - 10.8 引水时间试验
 - 10.9 引水可靠性试验
 - 10.10 连续运转试验
 - 10.11 联轴器起动循环试验
 - 10.12 控制柜试验
 - 10.13 柴油机消防泵组试验
 - 10.14 手抬机动消防泵组试验
 - 10.15 仲裁试验方法
 - 11 检验规则
 - 11.1 检验类别
 - 11.2 型式检验
 - 11.3 出厂检验
 - 11.4 检验顺序
 - 11.5 系列消防泵的抽样与判定
 - 12 标志
 - 附录A(资料性附录)系列消防泵的抽样与判定
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475