附录B (资料性附录)干式报警阀的间隙要求
	B.1 除阀全开位置外,阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁不应小于19 mm,对于有色金属或不锈钢不应小于9 mm(不包括制动锁和锁止机构)。
	B.2 阀在关闭位置,阀瓣组件与阀座内缘之间至少有3 mm的半径间隙。
	B.3 阀座的环形空间深度不应小于3 mm。
	B.4 轴与轴套之间的径向间隙不应小于0.125 mm。
	B.5 阀瓣轴销与阀体支承端面之间的轴向间隙不应小于0.25 mm。
	B.6 阀体中对阀的开启起主导作用的任何往复运动的导向零件,在活动件进入固定处的最小径向间隙不应小于0.7 mm,阀处于伺应状态时,活动件与固定件的最小径向间隙不应小于0.125 mm。
	B.7 耐腐蚀的阀瓣导套、轴销、轴承与其他黑色金属零件之间的间距不应小于3 mm。
      