5.9 功能试验
	5.9.1 试验装置
	     干式报警阀的功能试验在图1所示试验装置上进行。该装置包括供水系统、供气系统、进口压力测量仪表、报警管路控制阀、排水装置、阀出口侧放水装置等。压力、流量和压差的测量精度均不低于±2%。
	5.9.2 使干式报警阀承受水压为0.04MPa、0.14MPa、0.20MPa到额定工作压力,级差为0.10MPa的一系列功能试验。
	5.9.3 每次做试验时,都应清洗阀瓣组件和阀座以及其他动作部件,使阀门处于伺应状态,在正常工作状态下开启干式报警阀。

		5.9.4 试验过程中要记录下列压力:
	
		     a)  供水压力;
	
		     b)  初始时系统中的空气压力;
	
		     c)  阀门泄压点的压力;
	
		     d)  阀门启动点的压力;
	
		     e)  报警器口的压力。
	
		5.9.5 计算和记录试验数据,得出差动式干式报警阀的差动值。
	
		5.9.6 每次试验后都要观查阀瓣组件与防复位锁止机构的相对位置。
	
		5.9.7 防复位试验
	
		5.9.7.1 将阀门按正常装置的位置装于系统管路中,按照图2把一个公称直径为150 mm的快速开启阀门装好,并用Φ150 mm的管子通向大气。用大于阀门公称直径的管子把阀门和容积不小于1.9 m³的贮水罐连接在一起。
	
		5.9.7.2 将被试验阀门的阀瓣组件置于开启位置,使系统充满水,但不包括1.9 m³的贮水罐,按照表2中所给的数值向系统内加水和空气。
	
		     每次试验前都要把快速开启阀门和干式报警供水侧管路中的空气排掉。
	
		5.9.7.3 在表2中所列的每个条件下,关闭供水阀并且启动快速开启阀,使水流通过被试阀门的阀瓣组件。
	
			5.9.7.4 检查被试阀门的阀瓣组件是否回到伺应状态位置,有无损坏、破裂、剥层或其他损坏现象。
		
			5.9.7.5 验证阀门的其他功能。
		
				5.9.8 快速释放试验
			
				5.9.8.1 在被试阀门阀瓣组件的出口侧和供水侧分别充以两倍最大充气压力的空气,且不得低于0.69MPa,在阀门供水侧的容积为(1.5±0.2) m³,在阀门出口侧通过一只Φ50 mm快速开启阀门来启动被试阀门。
			
				5.9.8.2 检查阀瓣组件和阀门,确定有无损坏、破裂、剥层或其他损坏现象。
		