附录C 防火间距起止点
总体规划、工厂总平面布置、露天装置区内平面布置的防火间距起止点为:
设备——设备外缘;
建筑物——外墙外侧结构面。如建筑物的外墙有凸出的燃烧构件,应从其凸出部分外缘算起;
敞开及半敞开式厂房——最外柱外侧结构面;
铁路——中心线;
道路——路边;
码头——输油臂中心及泊位;
铁路装卸鹤管——铁路中心线;
汽车装卸鹤位——鹤管立管中心线;
储罐或罐区——罐外壁;
架空通信、电力线——线路中心线;
露天装置——最外侧的设备外缘;
堆场——材料堆的外缘;
有棚的堆场——最外柱外侧结构面(当外侧有柱时);
有棚的堆场——棚外缘投影线(当外侧无柱时)。
设备——设备外缘;
