6 试验方法
6.1 外观检查
外观检查应检查下列内容:
a)对照设计图样和相关技术文件资料,目测检查,样品的组成、工作温度范围、灭火剂充装种类、工作压力、外表面颜色和操作部件等;
b)目测检查装置铭牌、固定方式和标识的内容;
c)检查样品工艺一致性情况,目测有无加工缺陷、表面涂覆缺陷、机械损伤等现象。
检查结果应符合5.1.1~5.1.3、5.2.2、5.2.3、5.4、5.5.1、5.6.1、5.7.1、5.8、5.9.1、5.10、5.11、5.12.1、5.13~5.16、5.17.2、5.18、5.20的规定。
6.2 强度试验
按GA400-2002中6.2的方法进行试验,试验结果应符合5.2.4、5.5.4、5.6.2、5.12.3、5.17.2.3、5.19.1.1、5.19.2.1的规定。
6.3 密封试验
6.3.1 气压密封试验
按 GA 400-2002中6.3的方法进行试验,试验结果应符合5.12.4、5.19.2.2的规定。
6.3.2 液压密封试验
将部件安装在试验管网上,用闷盖堵塞其余开孔,排除管网中的空气使管网充满水,然后加压。压力从零开始以不超过0.2MPa/s的速率升压到规定的试验压力值,保持5min或规定的试验时间。结果应符合5.5.5、5.6.3、5.17.2.4的规定。
6.4 超压试验
按 GA 400-2002中6.4的方法进行试验,试验结果应符合5.9.2、5.10.2、5.11.2的规定。
6.5 工作可靠性试验
6.5.1 容器阀的工作可靠性试验
按 GA 400-2002中6.5的方法进行试验,试验结果应符合5.10的规定。
6.5.2 分区阀的工作可靠性试验
分区阀在专用试验装置上进行,进口压力在分区阀的最大压力下进行100次启闭试验,试验进行速率不应大于每分钟6次。试验结果应符合5.5.2的规定。
6.5.3 单向阀工作可靠性试验
按GA 400-2002中6.5.2的方法进行试验,试验结果应符合5.11的规定。
6.5.4 驱动器工作可靠性试验
按GA 400-2002中6.5.3的方法进行试验,试验结果应符合5.10的规定。
6.6 最大和最小工作压力下动作试验
容器阀在最大和最小工作压力下动作试验按 GA 400—2002中6.6的方法进行试验,试验结果应符合5.10的规定。
6.7 盐雾腐蚀试验
按 GA 400-2002中6.8的方法进行试验,试验结果应符合5.5.6的规定。
6.8 二氧化硫腐蚀试验
按 GA 400-2002中6.9的方法进行试验,试验结果应符合5.5.7的规定。
6.9 氨应力腐蚀试验
按 GA 400-2002中6.10的方法进行试验,试验结果应符合5.5.8的规定。
6.10 振动试验
6.10.1 氮气动力瓶组、驱动气体瓶组和压力显示器的振动试验
按 GA 400-2002中6.11.1的方法进行试验,试验结果应符合5.8、5.9.2、5.15的规定。
6.10.2 控制盘振动试验
按 GA 61-2002中7.3.8的方法进行试验,试验结果应符合5.20.6的规定。
6.11 温度循环泄漏试验
按 GA 400-2002中6.12的方法进行试验,试验结果应符合5.9的规定。
6.12 动力瓶组倾倒冲击试验
按 GA 400-2002 中6.13的方法进行试验,试验结果应符合5.9的规定。
6.13 安全泄放装置动作试验
按 GA 400-2002中6.14的方法进行试验,试验结果应符合5.14的规定。
6.14 热空气老化试验
按 GA 400-2002中6.23的方法进行试验,试验结果应符合5.13的规定,
6.15 手动操作试验
按 GA 400-2002中6.15的方法进行试验,试验结果应符合5.5.10的规定。
6.16 驱动装置试验
按 GA 400-2002中6.24~6.29的方法进行试验,试验结果应符合5.8的规定。
6.17 检漏装置试验
按 GA 400-2002中6.30的方法进行试验,试验结果应符合5.15的规定。
6.18 信号反馈装置试验
按 GB 5135.10-2006的方法进行试验,试验结果应符合5.16的规定。
6.19 吊钩、支架承载力试验
按 GA 400-2002中6.38的方法进行试验,试验结果应符合5.18的规定。
6.20 调压性能试验
试验介质采用氮气或压缩空气,减压阀关闭(调节弹簧处于自由状态),开启减压阀后的截止阀,调进口压力为最高工作压力,缓慢调节减压阀的调节螺钉(或手轮),使出口压力在该压力级弹簧的最大与最小之间连续变化。反复两次,每调一档时,应使出口压力表指针回零,否则重新调整截止阀开度。调节要灵敏,不应有卡阻和异常振动。试验结果应符合5.19.1.3的规定。
6.21 流量性能试验
试验介质采用氮气或压缩空气,将减压阀按工作位置安装在试验装置中,见图1。减压阀进口压力为装置的最大工作压力,关闭截止阀6,调节减压阀出口压力为设定值。缓慢打开截止阀6,使减压阀出口流量为该工况下最大流量的20%~100%范围内变化,记录此时减压器出口压力随流量的变化曲线。试验结果应符合5.19.1.4的规定。
6.22 减压性能
试验介质采用氮气或压缩空气,减压装置的安装与其在灭火装置的安装情况一致,见图2。P1为减压装置进口压力,P2为减压装置出口压力,Q为流量,其中进口压力、出口压力和流量的数值均应采用能够自动记录的仪器。试验时,选择不同的P1值,对应测出相应的P2值和Q值,并将Q值折算为标准流量QN,做出进口压力P1、出口压力P2和标准流量QN三者关系的曲线。试验结果应符合5.19.2.3的规定。
	
1——过滤器;
2——截止阀;
3——压力表;
4——被测阀;
5——压力表;
6——截止阀;
7——流量计。
2——截止阀;
3——压力表;
4——减压器;
5——流量计;
6——压力表;
7——截止阀。
按 GA 400-2002中6.21的方法进行试验,试验结果应符合5.11的规定。
6.24 耐气候环境试验(高温试验、低温试验、恒定湿热试验)
按 GA 61-2002中7.3.5、7.3.6、7.3.7的方法进行试验,试验结果应符合5.20.5的规定。
6.25 抗电干扰要求(静电放电试验、电瞬变脉冲试验、电源瞬变试验)
按 GA 61-2002中7.3.10、7.3.11、7.3.12的方法进行试验,试验结果应符合5.20.7的规定。
6.26 耐电压试验
按 GA 61-2002中7.2.4的方法进行试验,试验结果应符合5.20.8的规定。
6.27 绝缘电阻测定
按 GA 61-2002中7.2.5的方法进行试验,试验结果应符合5.20.9的规定。
6.28 耐泡沫液浸渍试验
将试件浸没在温度为70℃±5℃的试验液体中,试验液体为产品适用的泡沫液或泡沫混合液,历时7d。试验后将试件置于22℃±1℃的同样液体中历时30min,结果应符合5.5.9的要求。
6.29 安全阀开启力试验
将安全阀安装在试验管网上,缓慢加压至安全阀开启,试验结果应符合5.7.3的规定。
6.30 耐压力冲击试验
试验介质采用氮气或压缩空气,减压装置的安装与其在灭火装置的安装情况一致。每次将气源手动开启,达到最大工作压力后再关闭。如此进行100次循环。试验后减压阀应符合5.19.1.5的要求。
6.31 灭B类油盘火试验
6.31.1 将四只泡沫喷雾喷头按正方形安装在试验管网上,喷头的安装高度为生产商提供的最大安装高度,喷头间距为(生产商提供的喷头保护面积)0.5,灭火剂的供给强度应符合 GB 50151的要求,管网与灭火剂混合液供给管路相接,应使用相对应的灭火剂预混液,试验时风速应小于3m/s。
6.31.2 将尺寸为2.15m×2.15m,深度不小于280mm的方形钢制油盘置于四只喷头的中央正下方,油盘中先注入25mm深的水,再加入40mm深的93号汽油。
6.31.3 调节喷头压力到最低工作压力,引燃燃料并预燃60s后启动喷头喷洒灭火剂,连续喷洒5min。结果应符合5.1.6的规定。
      
	图1 减压阀流量性能试验示意图
	
1——气源;
2——截止阀;
3——压力表;
4——减压器;
5——流量计;
6——压力表;
7——截止阀。
	图2 减压装置减压试验示意图
6.23 单向阀试验按 GA 400-2002中6.21的方法进行试验,试验结果应符合5.11的规定。
 - 5.4 泡沫喷雾喷头
 - 5.5 分区阀
 - 5.6 控制阀
 - 5.7 安全阀
 - 5.8 驱动装置
 - 5.9 动力瓶组
 - 5.10 容器阀
 - 5.11 单向阀
 - 5.12 集流管
 - 5.13 连接管
 - 5.14 安全泄放装置
 - 5.15 检漏装置
 - 5.16 信号反馈装置
 - 5.17 管路、管件
 - 5.18 吊钩、支架
 - 5.19 减压装置
 - 5.20 控制盘
 - 6 试验方法
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 使用说明书编写要求
 - 附录A (规范性附录)装置试验程序及样品数量
 - 附录B (规范性附录)储液罐试验程序及样品数量
 - 附录C (规范性附录)分区阀试验程序及样品数量
 - 附录D (规范性附录)控制盘试验程序及样品数量
 - 附录E (规范性附录)减压阀试验程序及样品数量
 - 附录F (规范性附录)减压孔板试验程序及样品数量
 - 附录G (规范性附录)其他试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475