目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 型号编制
 - 5 要求
 - 5.1 装置
 - 5.2 储液罐
 - 5.3 灭火剂
 - 5.4 泡沫喷雾喷头
 - 5.5 分区阀
 - 5.6 控制阀
 - 5.7 安全阀
 - 5.8 驱动装置
 - 5.9 动力瓶组
 - 5.10 容器阀
 - 5.11 单向阀
 - 5.12 集流管
 - 5.13 连接管
 - 5.14 安全泄放装置
 - 5.15 检漏装置
 - 5.16 信号反馈装置
 - 5.17 管路、管件
 - 5.18 吊钩、支架
 - 5.19 减压装置
 - 5.20 控制盘
 - 6 试验方法
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类与项目
 - 7.2 抽样方法
 - 7.3 检验结果判定
 - 8 使用说明书编写要求
 - 附录A (规范性附录)装置试验程序及样品数量
 - 附录B (规范性附录)储液罐试验程序及样品数量
 - 附录C (规范性附录)分区阀试验程序及样品数量
 - 附录D (规范性附录)控制盘试验程序及样品数量
 - 附录E (规范性附录)减压阀试验程序及样品数量
 - 附录F (规范性附录)减压孔板试验程序及样品数量
 - 附录G (规范性附录)其他试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475