7.3 排水
7.3.1 排水系统应符合工艺设备排出的废水性质、浓度和水量等要求。有害废水应经废水处理,达到国家排放标准后排出。
7.3.2 洁净室内的排水设备以及与重力回水管道相连接的设备,必须在其排出口以下部位设水封装置,排水系统应设有完善的透气装置。
7.3.3 洁净室内地漏等排水设施的设置应符合下列规定:
1 空气洁净度等级严于6级的洁净室内不应设地漏。
2 6级洁净室内不宜设地漏,如必须设置时,应采用专用地漏。
3 空气洁净度等级等于或严于7级的洁净室内不宜设排水沟。
4 空气洁净度等级等于或严于7级的洁净室内不应穿过排水立管,其他洁净室内穿过排水立管时不应设检查口。
7.3.4 洁净厂房内应采用不易积存污物、易于清洗的卫生设备、管道、管架及其附件。
7.3.5 洁净厂房宜设置消防排水设施。
    
      
    7.3.1 本条是对洁净厂房排水系统的原则性规定,没有涉及具体限值或界限等方面的规定,实施表明可改为推荐性条文。
7.3.2、7.3.3 洁净室内重力排水系统的水封和透气装置对于维持洁净室内各项技术指标是极其重要的。除了对于一般厂房防止臭气逸入外,对于洁净室若不能保持水封会产生室内外的空气对流。在正常工作时,室内洁净空气会通过排水管向外渗漏;当通风系统停止工作时,室外非洁净空气会向室内倒灌,影响洁净室的洁净度、温湿度,并消耗洁净室的能量。鉴于洁净室内的排水设施直接涉及空气洁净度和洁净室的安全稳定运行,为此,规定第7.3.2条和第7.3.3条的第1款、第4款为强制性条(款)。
7.3.4 本条是为了从各个方面维护洁净厂房的洁净度而制订的。一般洁净厂房内的卫生器具均采用白陶瓷或不锈钢制品,而不用水磨石或水泥制作。明露的卫生器具和工艺设备配件尽量选用高档的镀铬或工程塑料制品等表面光滑易于清洗的设备、附件。地漏采用专用洁净室用地漏。
7.3.5 考虑到洁净厂房内设备、仪器贵重或其制成品价值昂贵,消防后应尽快排除积水,特别是仓库、夹层等场所更应避免积水浸泡,减少损失。
- 上一节:7.2 给水
 - 下一节:7.4 消防给水和灭火设备
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 空气洁净度等级
 - 4 总体设计
 - 4.1 洁净厂房位置选择和总平面布置
 - 4.2 工艺平面布置和设计综合协调
 - 4.3 人员净化和物料净化
 - 4.4 噪声控制
 - 4.5 微振控制
 - 5 建筑
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 防火和疏散
 - 5.3 室内装修
 - 6 空气净化
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 洁净室压差控制
 - 6.3 气流流型和送风量
 - 6.4 空气净化处理
 - 6.5 采暖通风、防排烟
 - 6.6 风管和附件
 - 7 给水排水
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 给水
 - 7.3 排水
 - 7.4 消防给水和灭火设备
 - 8 工业管道
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管道材料和阀门
 - 8.3 管道连接
 - 8.4 安全技术
 - 9 电气
 - 9.1 配电
 - 9.2 照明
 - 9.3 通信
 - 9.4 自动控制
 - 9.5 静电防护及接地
 - 附录A 洁净室或洁净区性能测试和认证
 - A.1 通则
 - A.2 洁净室或洁净区性能测试要求
 - A.3 洁净室主要测试方法
 - A.4 监测
 - A.5 认证
 - 附录B 洁净厂房生产工作间的火灾危险性分类举例
 - 附录C 净化空调系统设计对维护管理的要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475