目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.14 低温(运行)试验
5.14.1 要求
5.14.1.1 试验期间,试样应处于正常工作状态。
5.14.1.2 试验后,试样应无破坏、涂覆和腐蚀现象,基本功能应满足4.1.2要求。
5.14.2 方法
5.14.2.1 试验前,将试样在正常大气条件下放置2h,然后按通电工作状态要求,将试样与等效负载连接并放入低温试验箱中,不接通试样电源。
5.14.2.2 调节低温试验箱,使其温度为(20±3)℃,保持30min后,以不大于1℃/min的平均降温速率使温度降低到(0±3)℃。
5.14.2.3 在(0±3)℃温度下,保持14h;接通试样电源,在此温度下继续保持2h后,打开试验箱,在箱体内立即按5.3规定对试样进行基本功能试验。
5.14.2.4 以不大于1℃/min的平均升温速率升温至(20±3)℃,保持(30±5)min后,取出试样,使其在正常大气条件下,处于监视状态1h后,检查试样表面涂覆情况并按5.3规定对试样进行基本功能试验。
5.14.3 试验设备
试验设备应符合GB/T 2423.1-2001第14章规定。
 
      
- 上一节:5.13 高温(运行)试验
 - 下一节:5.15 恒定湿热(运行)试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 引用标准
 - 3 分类与命名
 - 3.1 产品分类
 - 3.2 产品命名
 - 4 技术要求
 - 4.1 整机性能
 - 4.2 主要部件性能
 - 5 试验方法
 - 5.1 控制器试验纲要
 - 5.2 主要部件检查试验
 - 5.3 基本功能试验
 - 5.4 通电试验
 - 5.5 电源试验
 - 5.6 电源瞬变试验
 - 5.7 绝缘电阻试验
 - 5.8 耐压试验
 - 5.9 静电放电试验
 - 5.10 电瞬变脉冲试验
 - 5.11 辐射电磁场试验
 - 5.12 电压瞬变(电浪涌)试验
 - 5.13 高温(运行)试验
 - 5.14 低温(运行)试验
 - 5.15 恒定湿热(运行)试验
 - 5.16 振动(正弦)试验
 - 5.17 低温(耐久)试验
 - 5.18 碰撞试验
 - 6 检验规则
 - 6.1 检验分类
 - 6.2 型式检验
 - 6.3 出厂检验
 - 7 标志、使用说明书、包装、运输、贮存
 - 7.1 标志
 - 7.2 使用说明书
 - 7.3 包装
 - 7.4 运输
 - 7.5 贮存
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475