5.10 电瞬变脉冲试验
5.10.1 要求
试验期间,试样应处于正常工作状态。
试验后,试样的基本功能应满足4.1.2要求。
5.10.2 方法
5.10.2.1 将试样放在位于接地板上的绝缘台上,试样与其他任何导电结构的距离大于0.5m。
5.10.2.2 按通电工作状态要求,将试样与等效负载连接,接通电源,使试样处于通电工作状态。
5.10.2.3 对试样的AC电源线分别施加2000V±200V,频率2.5kHz±0.5kHz的正负极性瞬变脉冲电压,每300ms施加瞬变脉冲电压15ms,每次施加瞬变脉冲电压时间为60s,共施加三次,依次的时间间隔为10s。试验期间,监视试样是否发出防火卷帘控制输出信号和故障信号。
5.10.2.4 对试样的其他外接连线施加1000V±100V,频率5.0kHz±1.0kHz的正负极性瞬变脉冲电压,每300ms施加瞬变脉冲电压15ms,每次施加瞬变脉冲电压时间为60s,共施加三次,依次的时间间隔为10s。试验期间,监视试样是否发出防火卷帘控制输出信号和故障信号。
5.10.2.5 试验后,按5.3规定对试样进行基本功能试验。
5.10.3 试验设备
试验设备应满足GB 16838-1997中4.18.4要求。
      
- 上一节:5.9 静电放电试验
 - 下一节:5.11 辐射电磁场试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 引用标准
 - 3 分类与命名
 - 3.1 产品分类
 - 3.2 产品命名
 - 4 技术要求
 - 4.1 整机性能
 - 4.2 主要部件性能
 - 5 试验方法
 - 5.1 控制器试验纲要
 - 5.2 主要部件检查试验
 - 5.3 基本功能试验
 - 5.4 通电试验
 - 5.5 电源试验
 - 5.6 电源瞬变试验
 - 5.7 绝缘电阻试验
 - 5.8 耐压试验
 - 5.9 静电放电试验
 - 5.10 电瞬变脉冲试验
 - 5.11 辐射电磁场试验
 - 5.12 电压瞬变(电浪涌)试验
 - 5.13 高温(运行)试验
 - 5.14 低温(运行)试验
 - 5.15 恒定湿热(运行)试验
 - 5.16 振动(正弦)试验
 - 5.17 低温(耐久)试验
 - 5.18 碰撞试验
 - 6 检验规则
 - 6.1 检验分类
 - 6.2 型式检验
 - 6.3 出厂检验
 - 7 标志、使用说明书、包装、运输、贮存
 - 7.1 标志
 - 7.2 使用说明书
 - 7.3 包装
 - 7.4 运输
 - 7.5 贮存
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475