2.1 图线
	2.1.1 图线的基本宽度b和线宽组,应根据图样的比例、类别及使用方式确定。
	2.1.2 基本宽度b宜选用0.18、0.35、0.5、0.7、1.0mm。
	2.1.3 图样中仅使用两种线宽时,线宽组宜为b和0.25b。三种线宽的线宽组宜为b、0.5b和0.25b,并应符合表2.1.3的规定。
	表2.1.3 线宽
	
	    注:需要缩微的图纸,不宜采用0.18及更细的线宽。
	2.1.4 在同一张图纸内,各不同线宽组的细线,可统一采用最小线宽组的细线。
	2.1.5 暖通空调专业制图采用的线型及其含义,宜符合表2.1.5的规定。
	表2.1.5 线型及其含义
	
2.1.6 图样中也可使用自定义图线及含义,但应明确说明,且其含义不应与本标准发生矛盾。
条文说明
    2.1.3 表2.1.3中括号内数字表示慎用线宽。但如果能确保图纸在使用时,细线绘制的图样不会出现缺损,也可使用更细的线(笔)宽。