4.6管道系统支承
	4.6.1管道系统因水温或环境温度变化而产生轴向膨胀时,应设置固定和滑动支架。
	4.6.2室内管道系统在下列部位应设置固定支承或支架:
	    1 管道采用弹性密封圈连接的部位;
	    2 立管有横管接出时,立管上的分支部位;
	    3 自由臂计算管段的下游一侧;
	    4 按本规程表4.6.3规定的直线管段间距的固定支架的最大间距两端。
	4.6.3横管直线管段固定支架的最大间距L宜按表4.6.3选用。
	表4.6.3 横管直线管段固定支架的最大间距L选用表(m)
	
	4.6.4管径大于25mm的金属材质的阀门及其他管道附件应设置独立支架。
	4.6.5管道不得作为其他管道、设备或附件的支承件,不得用于其他管道的拉、攀、吊等的受力件。
	4.6.6冷、热水管道明敷或暗设的支吊架最大间距应按表4.6.6选用。
	表4.6.6 冷、热水管道明敷或暗设的支吊架最大间距选用表(mm)
	
	注:1 表内支吊架间距,包括固定支架、滑动支架的间距;
	        2 当热水管道保温采用轻质发泡材料时,支吊架最大间距应乘以0.80的修正系数。
		4.6.1管道按规定设支承(固定支架或滑动支架),是确保系统正常工作的关键,设计、施工务必要注意。
		4.6.3本条和表内所列出的固定支架最大间距,是为工程设计中较合理设置补偿器(包括自由壁补偿)而制定的,计算依据是:热水管道温差为65℃,冷水管道温差为30℃,材料管道的伸长量控制在50mm。
		    系统设补偿器的固定支架,轴向推力按下式计算:
	
	  式中:F——固定支架的轴向推力(N);
	          △L——计算管段的膨胀量(mm);
	          E——材料的弹性模量(MPa或N/m㎡);
	          JR——管材的惯性矩(mm4);
	          La——计算管段的自由臂长度(mm)。
	    管道的惯性矩JR按下列公式计算:
	
	式中:dj——管材的内径(mm)。
	    管道系统不设补偿器,固定支架的轴向推力按下式计算:
	
	式中:F——固定支架的轴向推力(N);
	          A——管材的环形截面(m㎡);
	          α——管材的线膨胀系数[mm/(m·℃)或1/℃];
	          E——管材工作温度下的弹性模量(MPa或N/m㎡);
	          △t——管道内最高水温与最低水温之差(℃)。
	4.6.6本条和表内所列出的支架间距,因国内尚无实测资料,是按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规定,并参照欧洲有关国家资料经整理后列出。