2.1术 语
	2.1.1建筑给水塑料管 plastics pipeline for building water supply
	    以热塑性高分子材料为主要原料,经专用机械挤出加工成型的公制外径系列管材。用于输送冷、热水生活给水。
	2.1.2管系列 pipe series
	    与公称外径和公称壁厚有关的无量纲数,用于选用管材规格。
	2.1.3标准尺寸比 standard dimension ratio
	    管材的公称外径与公称壁厚之比值。
	2.1.4管材公称压力 nominal pressure
	    冷水管材在20℃的水温条件下,使用年限为50年,产品标准所给定的最大允许工作压力。
	2.1.5系统工作压力 system operating pressure
	    管道系统工作时,作用于管内壁的最大持续压力,不包括试验压力和水锤压力。
	2.1.6系统适用性试验 system suitability test
	    由给水塑料管材、管件所组成的管道系统,根据产品标准所规定的技术要求进行试验,试验项目由管材品种和连接方式确定。
	2.1.7管托 pipe support
	    为减小管道线膨胀量和提高管道刚性,在聚烯烃给水塑料管道外壁绑扎的半圆形镀锌金属薄板。
	2.1.8自由臂补偿 free compensation arm
	    当温度变化时,利用管路系统折角转弯的角度变化进行补偿的技术措施。
	2.1.9 分水器 manifold
	    设有多支分支管路的管道附件。
	2.1.1建筑给水塑料管类别及品种:
	    1 聚氯乙烯(PVC)类:硬聚氯乙烯(PVC-U)管、聚氯乙烯物理改性(PVC-M)管、聚氯乙烯化学改性(AGR)管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管等;
	    2 聚烯烃(PO)类:聚乙烯(PE80、PE100)管、聚乙烯改性的交联聚乙烯(PE-X)管、耐热聚乙烯(PE-RT)管、聚丙烯(PP-R)管及聚丁烯(PB)管等;
	    3 丙烯腈·丁二烯·苯乙烯共聚物(ABS)管。
	    氯乙烯类管材也称硬聚氯乙烯类管材,是在生产过程中采用聚氯乙烯树脂为原材料,不加增塑剂、采用非铅盐稳定剂,加热后用专用机械经挤出成型的管材。聚烯烃类管材,由含碳-碳双键的碳氢化合物单体,经以聚合反应后成为有机高分子树脂为原料,加入必要的添加剂,加热后用专用机械经加工成型的管材。
	    其他如以丙烯腈·丁二烯·苯乙烯(ABS)共聚树脂为原料,加热后用专用机械经挤出成型的管材。
	    按用于输水温度高低又分为冷水管、热水管。
	    管道在连接性能方面,按材性又可分为极性塑料和非极性塑料,氯乙烯类管材和ABS管材是极性塑料,极性塑料可采用溶剂型胶粘剂粘结连接;非极性塑料如聚烯烃类管材采用热熔连接或机械连接。
	2.1.2、2.1.3管系列S和管材标准尺寸比SDR是根据塑料管材产品标准,按下式计算,并按一定规则圆整后确定:
	
	  式中:dn——管材的公称外径;
	          en——管材的公称壁厚;
	          SDR——标准尺寸比。
	    标准尺寸比(SDR)是管系列表达的另一种形式,根据塑料管道产品标准,按下式计算,并按一定规则圆整:
	
	    工程中采用管系列,便于设计选用,更便于管道系列水力计算。
	    我国塑料管材采用公制外径系列。建筑给水塑料管常用规格的公称外径(dn)有12、16、20、25、32、40、63、75、90、110、160、200、250、315mm等。