附录C 电涌保护器分类和应提供的信息要求
C.0.1 低压配电系统的SPD分类应符合表C.0.1的要求。
	 
C.0.2 电信、信号网络的SPD分类应符合表C.0.2-1和C.0.2-2的要求。
	
C.0.3 SPD生产厂应在其产品标志、铭牌或使用说明书上提供下列信息:
1 生产厂名、商标及型号。
2 是否串有阻抗(双口或单口)。
3 安装方法。
4 最大持续运行电压Uc(每一种保护模式一个值)。
5 低压配电系统的SPD生产厂应说明产品属于下列的何种试验类别:
1)I 级分类试验Iimp ,即
。
2)II 级分类试验Imax ,即
。
3)III级分类试验UOC ,即
。    
6 电信和信号网络中的SPD生产厂应说明产品属于下列的何种试验类别:
1)A1~A2。
2)B1~B3。
3)C1~C3。
4)D1~D2。
7 Ⅰ级分类及Ⅱ级分类试验预处理中的标称放电电流值,每一种保护模式应为—个值。
8 电压保护水平,每一种保护模式应为一个值。
9 额定负载电流IL。
10 外壳保护等级(当IP>20时)。
11 承受短路电流。
12 后备过电流保护推荐的最大额定值。
13 脱离器动作指示。
14 具有特殊用途产品的安装位置。
15 接线端的标志。
16 连接、机械尺寸、导线长度等安装指南。
17 电网供电类型。
18 Ⅰ级分类试验中比能量。
19 温度范围。
20 额定断开续流值(除限压型SPD外)。
21 推荐使用外部断路器的指标。
22 残流。
23 暂时过电压耐受特性。
24 冲击复位时间。
25 交流耐受能力。
26 过载故障模式。
27 传输速率、插入损耗、驻波比、带宽等传输特性。
28 工作频段。
29 接口型式。
30 串联电阻。
C. 0.4 随产品提供的技术文件,应包括下列内容:
1 包装清单。
2 产品出厂合格证明书。
3 安装、使用说明书。
4 法定检验机构型式试验报告。
      
	表C.0.1    低压配电系统的SPD分类

	表C.0.2-1    电信、信号网络的SPD分类
	

	表C.0.2-2    SPD按实验方法分类

- 上一节:B.2 接地体和等电位连接导体的材料、规格
 - 下一节:附录D 安装图
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 施工现场质量管理
 - 3.2 施工质量控制要求
 - 4 接地装置分项工程
 - 4.1 接地装置安装
 - 4.2 接地装置安装工序
 - 5 引下线分项工程
 - 5.1 引下线安装
 - 5.2 引下线安装工序
 - 6 接闪器分项工程
 - 6.1 接闪器安装
 - 6.2 接闪器安装工序
 - 7 等电位连接分项工程
 - 7.1 等电位连接安装
 - 7.2 等电位连接安装工序
 - 8 屏蔽分项工程
 - 8.1 屏蔽装置安装
 - 8.2 屏蔽装置安装工序
 - 9 综合布线分项工程
 - 9.1 综合布线安装
 - 9.2 综合布线安装工序
 - 10 电涌保护器分项工程
 - 10.1 电涌保护器安装
 - 10.2 电涌保护器安装工序
 - 11 工程质量验收
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 防雷工程中各分项工程的检验批划分和检测要求
 - 附录A 施工现场质量管理检查记录
 - 附录B 外部防雷装置和等电位连接导体的材料、规格
 - B.1 接闪杆(线、带)和引下线的材料、规格
 - B.2 接地体和等电位连接导体的材料、规格
 - 附录C 电涌保护器分类和应提供的信息要求
 - 附录D 安装图
 - 附录E 质量验收记录
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475