10.2 电涌保护器安装工序
10.2.1 低压配电系统中的SPD安装,应在对配电系统接地型式、SPD安装位置、SPD的后备过电流保护安装位置及SPD两端连线位置检查确认后,首先安装SPD,在确认安装牢固后,应将SPD的接地线与等电位连接带连接后再与带电导线进行连接。
10.2.2 电信和信号网络中的SPD安装,应在SPD安装位置和SPD两端连接件及接地线位置检查确认后,首先安装SPD,在确认安装牢固后,应将SPD的接地线与等电位连接带连接后再接入网络。
    
      
10.2.2 电信和信号网络中的SPD安装,应在SPD安装位置和SPD两端连接件及接地线位置检查确认后,首先安装SPD,在确认安装牢固后,应将SPD的接地线与等电位连接带连接后再接入网络。
条文说明
    10.2.2 在电子系统的电信和信号网络线路上选择和安装符合现行国家标准《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试验方法》GB/T 18802.21中的SPD,除了在配线架上安装外,在传输电缆上的安装从外表看大都是串接在电缆接头两端的,因而有的SPD生产厂家将其生产的这种SPD称为“串联型”SPD,这是一种误解。按现行国家标准《低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分:性能要求和试验方法》GB 18802.1和《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试验方法》GB/T 18802.21中限压元件的定义,其在正常工作电压下呈高阻状况,只有在其两端出现了大于Uc的过电压状况时,才能迅速转呈低阻状况。如果将SPD的限压元件串在受保护线路中,线路无法传导工频(或直流)电流。因此只能说这种安装方式叫“串接接线方式”,而不能称为“串联型SPD”。