6.12 坑内土体加固
	6.12.1 当安全等级为一级的基坑工程进行坑内土体加固时,应先进行基坑围护施工,再进行坑内土体加固施工。
	6.12.2 降水加固可适用于砂土、粉性土,降水加固不得对周边环境产生影响。降水期间应对坑内、坑外地下水位及邻近建筑物、地下管线进行监测。
	6.12.3 当采用水泥土搅拌桩进行土体加固时,在加固深度范围以上的土层被扰动区应采用低掺量水泥回掺处理。
	6.12.4 高压喷射注浆法进行坑内土体加固施工应符合下列规定:
	
		    1 施工前应对现场环境和地下埋设物的位置情况进行调查,确定高压喷射注浆的施工工艺并选择合理的机具。
	
		    2 可根据情况在水泥浆液中加入速凝剂、悬浮剂等,掺和料与外加剂的种类及掺量应通过试验确定。
	
		    3 应采用分区、分段、间隔施工,相邻两桩施工间隔时间不应小于48h,先后施工的两桩间距应为4m~6m。
	
		    4 可采用复喷施工技术措施保障加固效果,复喷施工应先喷一遍清水再喷一遍或两遍水泥浆。
	
		    5 当采用三重管或多重管施工工艺时,应对孔隙水压力进行监测,并应根据监测结果调整施工参数、施工位置和施工速度。
条文说明
    6.12.1 若坑内土体加固紧贴围护墙,宜先进行围护墙施工,后进行坑内土体加固。采用这种施工顺序,有利于围护墙垂直度控制。若坑内土体与围护墙保持有一定的距离,则先后施工顺序可不受限制。但从周边环境保护的角度出发,先施工围护墙,后施工坑内土体加固,则对周边环境保护有利,故作此规定。
6.12.3 当采用水泥土搅拌桩进行土体加固时,加固有效范围往往位于基坑坑底附近区域,而搅拌桩施工从地面开始搅拌至加固范围的底部,导致加固范围以上的土体因搅拌也被扰动,因此宜对加固范围以上部分土体进行低掺量加固(掺量约为8%~10%),这对控制基坑变形是有利的。
6.12.4 高压喷射注浆施工受孔位周边环境和地下障碍物的影响,孔位可根据现场实际情况进行确定。应根据实际需要,确定水泥浆液中掺合料和外加剂的种类和掺量。高压喷射注浆施工可以在地面进行,也可在基坑开挖一定深度后入坑进行施工。因此需要考虑加固施工期间对基坑周边环境的影响。
- 上一节:6.11 逆作法
 - 下一节:7 地下水与地表水控制
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 现场勘查及环境调查要求
 - 4.3 现场勘查与环境调查报告
 - 5 施工安全专项方案
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 安全专项方案编制
 - 5.3 危险源分析
 - 5.4 应急预案
 - 5.5 应急响应
 - 5.6 安全技术交底
 - 6 支护结构施工
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 土钉墙支护
 - 6.3 重力式水泥土墙
 - 6.4 地下连续墙
 - 6.5 灌注桩排桩围护墙
 - 6.6 板桩围护墙
 - 6.7 型钢水泥土搅拌墙
 - 6.8 沉井
 - 6.9 内支撑
 - 6.10 土层锚杆
 - 6.11 逆作法
 - 6.12 坑内土体加固
 - 7 地下水与地表水控制
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 排水与降水
 - 7.3 截水帷幕
 - 7.4 回灌
 - 7.5 环境影响预测与预防
 - 8 土石方开挖
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 无内支撑的基坑开挖
 - 8.3 有内支撑的基坑开挖
 - 8.4 土石方开挖与爆破
 - 9 特殊性土基坑工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 膨胀岩土基坑工程
 - 9.3 受冻融影响的基坑工程
 - 9.4 软土基坑工程
 - 10 检查与监测
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 检查
 - 10.3 施工监测
 - 11 基坑安全使用与维护
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 使用安全
 - 11.3 维护安全
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475