8.2 太阳能热利用
	8.2.1 农村居住建筑中使用的太阳能热水系统,宜按人均日用水量30L~60L选取。
	8.2.2 家用太阳能热水系统应符合现行国家标准《家用太阳能热水系统技术条件》GB/T 19141的有关规定,并应符合下列规定:
	    1 宜选用紧凑式直接加热自然循环的家用太阳能热水系统;
	    2 当选用分离式或间接式家用太阳能热水系统时,应减少集热器与贮热水箱之间的管路,并应采取保温措施;
	    3 当用户无连续供热水要求时,可不设辅助热源;
	    4 辅助热源宜与供暖或炊事系统相结合。
	8.2.3 在太阳能资源较丰富地区,宜采用太阳能热水供热供暖技术或主被动结合的空气供暖技术。
	8.2.4 太阳能供热供暖系统应做到全年综合利用。太阳能供热供暖系统的设计应符合现行国家标准《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 50495的有关规定。
	8.2.5 太阳能集热器的性能应符合现行国家标准《平板型太阳能集热器》GB/T 6424、《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581和《太阳能空气集热器技术条件》GB/T 26976的有关规定。
	8.2.6 利用太阳能供热供暖时,宜设置其他能源辅助加热设备。
8.2.2 在农村居住建筑中,普遍使用家用太阳能热水系统提供生活热水。至2007年,农村中太阳能热水器保有量达4300万m2 (约为2150万户)。随着家电下乡的热潮,其在农村的使用更加广泛,但是由于产品良莠不齐,造成的产品纠纷以及安全隐患也在增加,所以,应选择符合现行国家标准《家用太阳热水系统技术条件》GB/T 19141的产品。
紧凑式直接加热自然循环的家用太阳能热水系统是最节能的,集热管(板)直接与贮热水箱连接的紧凑式,无需管路或管路很短,从而减少集热部分损失;集热管(板)中水与贮热水箱中水连通的直接加热,换热效率高;自然循环系统无需水泵等加压装置,减少造价和运行费用,较适宜农村居住建筑使用。
在分散的农村居住建筑中,采用生物质能或燃煤作为供暖或炊事用热时,太阳能热水系统与其结合使用,保证连续的热水供应。当太阳能家用热水系统仅供洗浴需求时,不必再设置一套燃烧系统增加系统造价。
8.2.3 由于建筑物的供暖负荷远大于热水负荷,为了得到更大的节能效益,在太阳能资源较丰富的地区,宜采用太阳能热水供热供暖技术或主被动结合的空气供暖技术。
太阳能热水供热供暖技术采用水或其他液体作为传热介质,输送和蓄热所需空间小,与水箱等蓄热装置的结合较容易,与锅炉辅助热源的配合也较成熟,不但可以直接供应生活热水,还可与目前成熟的供暖系统如散热器供暖、风机盘管供暖和地面辐射供暖等配套应用,在辅助热源的帮助下可以保证建筑全天候都具备舒适的热环境。但是,采用水或其他液体作为传热介质也为系统带来了一些弊端,首先,系统如果因为保养不善或冻结等原因发生漏水时,不但会影响系统正常运行,还会给居民的财产和生活带来损失;其次,系统在非供暖季往往会出现过热现象,需要采取措施防止过热发生;系统传热介质工作温度较高,集热器效率较低,系统造价较高。
与热水供热供暖系统相比,空气供暖系统的优点是系统不会出现漏水、冻结、过热等隐患,太阳得热可直接用于热风供暖,省去了利用水作为热媒必需的散热装置;系统控制使用方便,可与建筑围护结构和被动式太阳能建筑技术很好结合,基本不需要维护保养,系统即使出现故障也不会带来太大的危害。在非供暖季,需要时通过改变进出风方式,可以强化建筑物室内通风,起到辅助降温的作用。此外,由于采用空气供暖,热媒温度不要求太高,对集热装置的要求也可以降低,可以对建筑围护结构进行相关改造使其成为集热部件,降低系统造价。
8.2.4 建筑物的供暖负荷远大于热水负荷,如果以满足建筑物的供暖需求为主,太阳能供热供暖系统的集热器面积较大,在非供暖季热水过剩、过热,从而浪费投资、浪费资源以及因系统过热而产生安全隐患,所以,太阳能供热供暖系统必须注意全年的综合利用,供暖期提供供热供暖,非供暖期提供生活热水、其他用热或强化通风。此外,太阳能供热供暖技术一般可与被动式太阳能建筑技术结合使用,降低成本。
现行国家标准《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 50495基本解决了以上技术问题,目前已取得了良好效果。该标准在设计部分对供热供暖系统的选型、负荷计算、集热系统设计、蓄热系统设计、控制系统设计、末端供暖系统设计、热水系统设计以及其他能源辅助加热/换热设备选型都作出了相应的规定,农村居住建筑太阳能供热供暖系统设计应执行该标准。
8.2.5 太阳能集热器是太阳能供热供暖系统最关键的部件,其性能应符合现行国家标准《平板型太阳能集热器》GB/T 6424、《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581和《太阳能空气集热器技术条件》GB/T 26976的规定。液态工质集热器的类型包括全玻璃真空管型、平板型、热管真空管型和U型管真空管型太阳能集热器,其中全玻璃真空管型太阳能集热器效率较高、造价低、安装维护简单,在我国广泛应用。空气集热器是近期发展起来的产品,目前主要用于工业干燥,在以空气为介质的太阳能空气供暖系统中也逐渐得到采用。
8.2.6 太阳能是间歇性能源,在系统中设置其他能源辅助加热/换热设备,既要保证太阳能供热供暖系统稳定可靠运行,又可降低系统的规模和投资,否则将造成过大的集热、蓄热设备和过高的初投资,在经济性上是不合理的。辅助热源应根据当地条件,优先选择生物质燃料,也可利用电、燃气、燃油、燃煤等。加热/换热设备选择生物质炉、各类锅炉、换热器和热泵等,做到因地制宜、经济适用。