5.6 地面
	5.6.1 严寒地区农村居住建筑的地面宜设保温层,外墙在室内地坪以下的垂直墙面应增设保温层。地面保温层下方应设置防潮层。
	5.6.2 夏热冬冷和夏热冬暖地区地面宜做防潮处理,也可采取地表面采用蓄热系数小的材料或采用带有微孔的面层材料等防潮措施。
5.6.1 严寒地区建筑外墙内侧0.5m~1.0m范围内,由于冬季受室外空气及建筑周围低温土壤的影响,将有大量的热量从该部分传递出去,这部分地面温度往往很低,甚至低于露点温度。不但增加供暖能耗,而且有碍卫生,影响使用和耐久性,因此这部分地面应做保温处理。考虑到施工方便及使用的可靠性,建议地面全部保温,这样有利于提高用户的地面温度,并避免分区设置保温层造成的地面开裂问题,具体做法如图10和图11所示。
	
	图10 室内地坪以下墙面保温做法示意
	1-室内地坪;2-保温层延至基础
	
	图11 地面保温做法示意
	1-面层;2-40厚细石混凝土保护层;3-保温层;4-防潮层;5-20厚1:3水泥砂浆找平层;6-垫层;7-素土夯实层
	(以上各层具体做法参照当地标准图)
	    保温材料宜选用挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板,应分层错缝铺贴,板缝隙间应用同类材料嵌填密实。
	    地面防潮层可选择聚乙烯塑料薄膜。在铺设前,应对基层表面进行处理,要求基层表面平整、洁净和干燥,并不得有空鼓、裂缝、起砂现象。防潮层应连续搭接不间断,防潮层上方的板材应紧密交接、无缺口,浇注混凝土时,将保温层周边的聚乙烯塑料薄膜拉起,以保证良好的防潮性。
	5.6.2 在南方地区,由于潮湿气候的影响,在梅雨季节常产生地面泛潮现象。地面泛潮属于夏季冷凝。夏热冬冷和夏热冬暖地区的农村居住建筑地面面层通常采用防潮砖、大阶砖、素混凝土、三合土、木地板等对水分具有一定吸收作用的饰面层,防止和控制潮霉期地面泛潮。
说明 返回