专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
猪芭比
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
电梯门口安装防火卷帘问题
发表评论:
1、丙类多层厂房无需设置消防电梯;2、根据2.2.8 除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓工作塔内的消防电梯可不设置前室外,其他建筑内的消防电梯均应设置前室。消防电梯的前室应符合下列规定: 1 前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外,该通道与相邻区域之间应采取防火分隔措施。2 前室的使用面积不应小于6.0m²,合用前室的使用面积应符合本规范第7.1.8条的规定;前室的短边不应小于2.4m。 3 前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外,不应采用防火卷帘或防火玻璃墙等方式替代防火隔墙。问:该货梯位置是否为仓库连廊?3、根据3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。4、符合上述条件的前提下,防火卷帘可以取消,但是需要货梯内门加外门达到2小时耐火极限。
0
0
10:38
通规与建规
发表评论:
个人理解,通规与建规冲突处以通规为准
0
0
2023-11-30
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭