地下室楼梯疏散距离问题?
发表评论: 首层是否属于扩大封闭楼梯间?是,那么疏散距离应该是地下到防火门之间的步行距离,不大于45米。
2023-05-06 08:04
-
干粉灭火器相关规范
发表评论: 内储压一般是氮气;查看气瓶规范,有一个最大压力值。
2023-05-02 11:06
-
室内消火栓直接从市政管网取水
发表评论: 按照规范要求,满足你所说的条件:仅设置消火栓系统时,水池不小于50立方米;消火栓系统加上其他系统时,水池不小于100立方米。
2023-04-25 18:21
-
歌舞娱乐场所
发表评论: 都要乙级防火门。
2023-04-24 18:34
-
室内消火栓直接从市政管网取水
发表评论: 无论什么条件都不行。消防给水系统必须要设置消防水池。
2023-04-24 18:33
-
2022年一消案例最后一题。
发表评论: 哈哈……已经知道答案了。可是不知道怎么删这个问题。
2023-04-20 21:47
-
各位老师,本人碰到了一个很奇怪的问题,求教该如何解释。
发表评论: 0.5人/㎡,那是根据营业人数,确定歌舞娱乐场所的经验面积。《建规》5.5.21。
2023-04-19 09:09
-
食堂防火门
发表评论: 正常建筑乙级,超高层建筑甲级。
2023-04-12 13:50
-
消防车道距建筑距离
发表评论: 没有,但与消防车道连接的消防救援场地就有不大于10米要求
2023-04-12 13:49
-
月子中心要做火灾自动报警系统吗?
发表评论: 具体参考《建筑设计防火规范》8.4.1。
2023-04-12 13:47
-
喷头安装位置问题
发表评论: 小于等于70%上下都设。
2023-04-12 13:44
-
有证书可以兼职吗?
发表评论: 别瞎扯,现场经过评估有问题谁会签字。
2023-04-11 09:07
-
配电室在一层时其外墙可以用玻璃幕墙么?
发表评论: 厂房内专用变配电室才是2+1.5,单独设置且不大于10kv应满足3米距离。
2023-04-11 09:05
-
消火栓的进水方式
发表评论: 消火栓口安装可以与墙面垂直向下或平行安装;当室内消防管网不是环状,地下车库消火栓就是描述的那种安装方式。
2023-04-05 22:10
-
喷淋末端排水
发表评论: 每层试水装置(出末端试水装置外)可以不用安装压力表和试水接头。
2023-04-05 22:06
-
排烟阀连锁启动排烟风机是强条吗
发表评论: 这个没有规范明确要求;没说自动启动中的联动启动,还是联锁启动。个人觉得,字面意思是联锁启动,因为联动控制器处于手动状态,打开排烟口就不能启动风机,不满足规定要求。
2023-04-04 12:00
-
排烟阀连锁启动排烟风机是强条吗
发表评论: 规范要求就是这样
2023-04-04 08:22
-
声光警报器动作问题
发表评论: 额……应该记混了。我记成气体灭火系统的报警触发信号了。谢谢朋友提醒。
2023-04-01 17:28
-
当消防控制室设置在地下一层时,如何直通室外或安全出口
发表评论: 实际不存在这个问题,只有一米怎么可能还跨防火分区
2023-03-31 07:30
-
棋牌室+沐足+汗蒸SPA三合一场所
发表评论: 公共娱乐场所;根据层数算尽宽且不能低于1.4米;正常一二级耐火等级建筑25米,袋型走道9米,自喷加25%