
小凡
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
3.1.7条有意义吗?
发表评论: 我理解是,避难层上面的楼层设置区域机,接入管理上面楼层的探测器、手报等,区域机可以了用通讯总线或光纤连接至消控室主机,实现统一管理。
2021-10-07 17:01
-
员工宿舍楼消防设施的设置
发表评论: 还有个高度问题,如果建筑高度超过24米,也需要设置,没超过,一般就只设置消火栓系统。
2021-10-07 16:47
-
住宅单体地上喷淋工程
发表评论: 这主要看建筑性质还有公共区(含商业)单层的面积决定的,具体可以参考《建规》条文:8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1 特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2 任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m² 的办公建筑等; 4 藏书量超过 50 万册的图书馆; 5 大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6 总建筑面积大于 500m² 的地下或半地下商店; 7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m² 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
2021-10-07 16:44
-
消防泵启动
发表评论: 这个最主要是看远程启泵线接线位置确定的
2021-10-07 16:38
-
湿式报警阀压力差
发表评论: 正常情况下,系统侧压力值会高于供水侧,随着管网补压动作,系统侧压力值会继续身高,原则上系统侧压力值不大于系统的设计的工作压力值就行,超过了就需要通过末端排水卸掉一部分的压力,防止爆管了。
2021-10-07 16:37
1