
好好干
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
发表评论: 1、人员密集2、有管理人员,有值班人员,却无夜间巡楼和宿舍内监控措施3、人员的作息相对规律,夜间火灾隐患容易造成重大人员伤亡4、结合现实情况,需要不影响人员休息5、投资也不会很大却可以大大增加安全系数综上应安装报警系统
2024-01-28 10:14
-
2400㎡丙二类单层(建筑物高9.5米)需要不需要设置火灾自动报警系统
发表评论: 按照《通规》就是不用设置
2024-01-28 10:03
-
为什么住宅建筑首层既设置了火灾显示盘,又设置区域报警器?
发表评论: 能不能不设置这个区域报警器,为什么其他好多小区都没设置
2024-01-26 19:36
-
货梯前设有防火卷帘,火警时电梯迫降到首层后防火卷帘也已落下,是否合理?
发表评论: 不合理,要求厂方整改
2024-01-21 01:01
-
稳压泵启泵后触发喷淋泵动作
发表评论: 首先你的系统肯定有微微渗漏(或者有人在用消防水),其次你的稳压泵电接点压力表的启停值设置可能有问题
2024-01-21 00:55
-
实施原则-《建筑防火通用规范》《消防设施通用规范》
发表评论: 通用规范,给了更大的权力给了验收人员,没有了数值就只能凭他们主观认为了,他们错了咱也不敢说啊
2023-10-30 17:21
-
逃生窗设置
发表评论: 建规5.1.2 除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定;
2022-12-02 17:10
-
征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
发表评论: 密室逃脱类场所其实主要疏散困难。从预防,灭火,救援,疏散四个方面分析。预防:此类场所应尽可能的减少火源;针对装修材料严格把关,坚决做到顶墙地全A标准、其他材料也要做到最低B1级要求;用电线路坚决拒绝裸线。灭火:每个小空间内必须设置消火栓,自动喷水灭火系统。救援:必须设置足够的避难间,救援路线与疏散路线要完全分开,救援路线要能到达每个房间,并且有应急状态下的路线指引疏散:针对每个小空间必须有两条逃生路径能直通或者通过指示能在30秒内到达疏散通道或者避难间,应急照明的照度必须在10lx以上
2022-11-25 19:59
-
逃生窗设置
发表评论: 建规7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。宿舍也是公共建筑,所以应该设置
2022-11-25 19:35
-
各个楼层合用前室加压送风口前是否设置70摄氏度防火阀
发表评论: 建筑防火,9.3.11.3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;至于为啥是70℃,你想想70℃的烟气已经很热了,你觉得设置其他温度280度的可合适?
2022-11-24 20:12
-
如何理解“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”
发表评论: 你的系统报火警了达到一定条件能启动风机啊,阀门啊,泵啊等等,就叫有联动功能,有这个功能就要有消控室!用不准确的描述就是,你的保护对象有防排烟风机和(或)消防水泵等等你就要设置消防控制室
2022-02-12 16:06
1