消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防网友76534

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 两座丙类厂房之间搭设雨棚
    发表评论: 按照消防防火间距的概念,如果两座丙类的的防火间距,都是单多层二级耐火等级(一般现实居多)应该相距10米,如果符合减少要求可以减少。比如:两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。但如果设置了雨棚就意味着没有了防火间距,如果要按照规范需要满足上述要求。实际情况在很多公司会有雨棚防雨便于作业,但消防如果较真是不符合要求的,甚至会进行罚款,以上供参考。 这些来自   建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

    0 0 2024-02-21 11:48

1
积分
1
提问
0
回答
1

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭